三菱pLC。pLsR D1 D2 k1000 Y0。D2给32000个脉冲正常 给大于32800个

三菱pLC。pLsR D1 D2 k1000 Y0。D2给32000个脉冲正常 给大于32800个电机就不转就没脉冲输出

PLSR是16位指令 D值(除去高位)最大为2的15次方 32768
32800大于最大值数,故PLC不动作,无脉冲输出
DPLSR是32位指令 可以解决你这个问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-04
用Dplsr plsr是单字的,超过32800要用双字来做。