的高速计数中断是否一定要放在程序最后面?
答:
这个不一定的,因为你
使用
了高速计数器编号,所以程序自己会直接执行它,而不管在程序的什么位置,它不受程序扫描周期的影响。回答仅供参考,谢谢!
三菱
FX2N-48MT系列
PLC
怎么控制leadshine M415B系列步进电机用什么
脉冲
...
答:
雷赛是一款国产品牌,步进驱动器都是通用的。即
PLC脉冲
输出点给细分发送脉冲。然后通过细分给步进电机脉冲。PUL接脉冲输出口(Y0)。DIR接正反转端口(Y2)。PUL脉冲信号:上升
沿
有效,每当脉冲由低变高时电机走一步 DIR方向信号:用于改变电机转向,TTL电平驱动 OPTO光耦驱动电源 ENA使能信号:禁止或允许...
三菱PLC
定位模块FX2N-10PG中参数
脉冲
率(#33#32)进给速率(#35#34)的...
答:
分辨率是131072,则需要131072
脉冲
电机转一圈,假定最高转速50转/秒,则最高频率=50×131072=6553660,如果10PG输出最大1M,因此,电子齿轮比需要设定为6553660/1000000,最好约分后取整数。脉冲率和进给速率参照此计算 有点电机计算脉冲数需要×4,
三菱
我不熟习,不知道要不要这样,你试一下 ...
三菱plc
有几种
脉冲
输出
答:
2种呗,普通
脉冲
输出,高速脉冲输出 望采纳。。。
三菱PLC脉冲
方向随便取Y点可以吗?
答:
可以,考虑下电压就好
我在
三菱PLC
FX 3U系列中看到在用DRVA指令时,
脉冲
数不能为零?是不是...
答:
没看明白你想表达的问题……DRVA只是一个绝对值定位指令,需要你提前定位“0”点位置的
请教高手,利用
三菱plc
能实现输出
脉冲
(脉冲个数和占空比可改变)程序...
答:
不能。原因是:1:
PLC的
输出点全部采用的是继电器输出隔离 2:除非你要求的
脉冲
能小于继电器的吸合释放频率
三菱PLC
,要对伺服电机的发出的
脉冲
数进行计数,高手帮忙看看
答:
要高速计数器!因为
脉冲
输出速度太快了!普通计数器无法识别!
三菱plc
控制步进电动机转1600个
脉冲
的角度,请问这个梯形图对吗?或者错...
答:
没有
用
过
三菱
的
PLC
哦,不过感觉应该不得吧,程序走到下面步进指令都结束了,M1应该不会接通了吧。
为何
用三菱Plc
发
脉冲
会降低步电机的扭矩?
答:
查看下加速过程有无问题,是否没设置加速时间,或者加速时间过短,带上负载后加速过快引起响应滞后丢步,造成带上后无法正常工作,可以试下延长加速过程