plc控制中间继电器接线视频
用plc控制
,
继电器控制
一个灯,如何
接线
,求大师们指点一下,谢谢。_百度...
答:
有点乱,但就是
PLC控制
一个灯的开关,然后再反馈回来个灯正常运行没有的系统呗,PLC的输出端接灯的电源通断的
继电器
,然后从继电器上
接
个开点到PLC的输入端,然后在PLC的程序里定义为等正常运行,但是这里要注意一点,灯本身是无法给反馈型号的(高级灯可能有)所以只能是灯的电源继电器给反馈信号,所...
继电器接线
图
答:
压力<40 1和3接通,40<压力>60 1,2,3互不接通,压力=60 1,3接通,这里有问题,就是=60,1、3通,那么什么时候1、2通?如果你说的是正确的,那么就没有方法实现,因为,在>60和<40的时候,都是1、3端子接通,那么接通如何判断是什么压力就是一个问题,所以你能在仔细阅读一下压力表的...
plc
输出端需要接一个
中间继电器
吗
答:
这要看你的电气电路的设计了,如
PLC
输出直流24V你要驱动交流的外部设备就要用
中间继电器
来
控制
,如PLC输出一个报警LED指示,就没有必要用中间继电器了,一般不建议PLC直接驱动外部负载,负荷太大,开关LED指示器这些一般可以直接驱动,PLC只是一个控制中心,不是电源,况且电源都有负载上限 ...
用晶体管输出
的PLC
,是不是要加一个
中间继电器
来
控制
接触器的线圈_百度...
答:
(反电势或导通瞬间电流会造成破坏);负载具有强烈电磁干扰;用晶体管输出
的PLC
,在
控制
接触器的线圈时,必须设置
中间继电器
。原因为:触器的线圈可视为较大的电感,断开时的反电势会造成PLC输出元件损坏;PLC输出功率通常不足以驱动接触器;接触器通常用来控制大功率负载,信号线可能引入电磁干扰。
plc
的输入输出点都要
接中间继电器
么?1个中间继电器对应1个输入或输出...
答:
这样肯定会烧坏PLC内部继电器。所以一定要用
中间继电器
。2、如果
用PLC控制
1.5KW的电机,用于控制1.5KW电机的交流接触器就不会很大,交流
接线
圈电流一般小于5A(交流接触器上都标有线圈电流),这样用PLC内部输出继电器来控制交流接触器,这样就不会烧坏PLC内部继电器。所以可以不用中间继电器。
plc
手动和自动共一个
中间继电器
吗
答:
驱动接触器,是不是就是将24V中间...
答:
是的,我之前都是这么做的,没问题。主要你是注意一下
PLC
输出端的电压是否是24V.。如果PLC输出端功率很小,即使有输出也不能带动线圈吸合,那就不行了。其他没什么。还有点注意了,你
继电器
的常开点的电压应该跟接触器线圈电压一致。
施耐德
中间继电器接
了三菱
PLC
输出端(例Y0)请问
怎么接
?中间继电器线圈与Y...
答:
1.检查
接线
:
PLC
输出侧的Y0对应的COM0是否有接0V?0V是否和
继电器
的24V来自同一个电源供应器?如果是来自两个电源,请将它们的0V短接;2.继电器线圈:24VDC,看线圈是否有极性,看你的信号和24V是否接反?3.其它原因基本没有了,继电器损坏的几率很小;4.你可以测试一下你的继电器:将线圈的24V端...
西门子200
PLC控制
步进电机,PLC与驱动器间怎么
接线
?
答:
第一个驱动模块CP-
接PLC
的Q0.0,DIR-接PLC的Q0.2,EN-接PLC的Q0.4 第二个驱动模块CP-接PLC的Q0.1,DIR-接PLC的Q0.3,EN-接PLC的Q0.4 注意:1、PLC输出时电压为24V,故和驱动器模块连接时,接了3k电阻限流。2、由于PLC处于PTO模式下只有在输出电流大于140mA时,才能正确的输出脉冲,...
pLc
输出能不能直接
控制
JZC4的
中间继电器
,如果能的话对电压有要求吗_百...
答:
继电器型输出
的PLC
可以驱动
中间继电器
。如果线圈电压和PLC电压一致,可以直接驱动。