plc手动和自动共一个中间继电器吗

如题所述

PLC的输入一般没有问题,可以不用中间继电器来过度。主要是输出点,一般PLC前2个点是晶体管输出,后面的是继电器输出(PLC品牌和型号不同输出点也有所不同)。
PLC内部输出继电器一般可载电流在3-5A左右,一般中间继电器的线圈电流在5A左右。如果PLC直接驱动负载电流小于5A,就没有问题。
1、如果用PLC控制30KW的电机,用于控制30KW电机的交流接触器会很大,交流接线圈电流一般大于5A(交流接触器上都标有线圈电流),这样用PLC内部输出继电器来控制交流接触器,这样肯定会烧坏PLC内部继电器。所以一定要用中间继电器。
2、如果用PLC控制1.5KW的电机,用于控制1.5KW电机的交流接触器就不会很大,交流接线圈电流一般小于5A(交流接触器上都标有线圈电流),这样用PLC内部输出继电器来控制交流接触器,这样就不会烧坏PLC内部继电器。所以可以不用中间继电器。
扩展资料:
中间继电器作用:
用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。
所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-12
不一定。要看控制对象,控制大接触器时就要中间继电器拖动。要是控制步进电机的话就不要中间继电器了。 中间继电器在各种采用不一定。要看控制对象,控制大接触器时就要中间继电器拖动。要是控制步进电机的话就不要中间继电器了。 中间继电器在各种采用不一定。要看控制对象,控制大接触器时就要中间继电器拖动。要是控制步进电机的话就不要中间继电器了。 中间继电器在各种采用。