我有一个压力表,电机,按钮若干,继电器越少越好。
压力表是电触点式,有三个触点,原理(压力<40 1和3接通,40<压力>60 1,2,3互不接通,压力=60 1,3接通)
想达到的目的,当压力小于60的时候电机转动,到达60的时候停止
当压力落到40的时候电机自动接通
不好意思 压力表在小于40的时候1和2 是接通的
压力<40 1和3接通,40<压力>60 1,2,3互不接通,压力=60 1,3接通,
这里有问题,就是=60,1、3通,那么什么时候1、2通?
如果你说的是正确的,那么就没有方法实现,因为,在>60和<40的时候,都是1、3端子接通,那么接通如何判断是什么压力就是一个问题,所以你能在仔细阅读一下压力表的说明书,说清楚一些。
假如:压力<40 1和3接通,40<压力>60 1,2,3互不接通,压力=60 1,2接通
你实现的功能如图: