88问答网
所有问题
当前搜索:
plc为什么要接中间继电器
PLC
在工业自动化控制过程中
为什么
启动接触器要经过这个东西?谢谢_百度...
答:
这是中间继电器,动作原理和接触器一样,
起到电气隔离和小电流驱动大电流的作用
。在这里之所以要用中间继电器有两个原因:1、
可能PLC输出点的电流容量不够
,所以先通过中间继电器,再用中间继电器的触点驱动接触器的线圈;2、考虑到一旦外部电路出现短路等故障,由于中间继电器有电气隔离的作用,可以防止PLC的...
plc
输出
为啥
先
接中间
那个,再接线圈
答:
1、指的是plc输出端口先接中间继电器,再接线圈,
是为了保护plc输出端口和扩展plc输出能力的一种常用方法
。plc输出端口的电流定额一般在1A~2A之间,
当负载的电流大于plc的端口额定电流的最大值
时,一般需要增加中间继电器才能连接外部接触器或者是其他设备。中间继电器隔离plc输出端口和负载之间的高压、高电流...
在
plc
的输出端,大都会通过一个
中间继电器
,查了查作用是转换,plc的输出...
答:
PLC并不是驱动一个中间继电器,
因为中间继电器是一个专用名词,PLC驱动的是一个普通的直流供电的电磁继电器
。直流供电的电磁继电器的线圈只需要很小的电流的就可以驱动,PLC的输出满足这个要求;而这个继电器的触点的容量可以很大,触点通过的电流可以是直流,也可以交流,所以这个继电器完全可以驱动任何接触器,...
PLC
控制电机,用
中间继电器
好不好啊?
答:
PLC的输入一般没有问题,可以不用中间继电器来过度
。主要是输出点,一般PLC前2个点是晶体管输出,后面的是继电器输出(PLC品牌和型号不同输出点也有所不同)。PLC内部输出继电器一般可载电流在3-5A左右,一般中间继电器的线圈电流在5A左右。如果PLC直接驱动负载电流小于5A,就没有问题。1、如果用PLC控制30K...
pLC
输出
为什么
有些要用
中间继电器
或者交流接触器把信号放大
答:
以为用交流接触器可以起到一个失压和欠压保护的功能
,而且当电动机的启动电流过大时还可以与时间继电器组合实现降压启动,而中间继电器只是交流接触器的扩展,当交流接触器的辅助触点不够用时,可以起到扩展的作用,例如:电压低于额定电压的75%时,交流接触器线圈就会释放,起到欠压保护的目的,而当电路...
有些
PLC连接中间继电器
是
什么
作用?和放大器的作用一样?
答:
中继和放大器的作用一样,
PLC
输出用其中一种转换一下就可以带动输出 当然两者的原理是不同的,
中间继电器
的原理相对简单点,就是线圈吸合机械触点导通 放大器是由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成,原理更为复杂点
为什么
习惯上西门子
PLC
输入输出都加中继过渡?
答:
所谓的中继过渡是输入输出内部映像寄存器的另一个说法,西门系列的
PLC
均是如此,所有输入、输出都首先到达输入、输出映像寄存器,寄存起来,等待这上一个扫描周期的过去,下一个扫描周期的时候输入、输出映像寄存器的数据就会被读取或者输出来,当然这是一种保护手段,保护任何时候负载电流过大会都不会对PLC...
...的
PLC
在驱动接触器时候
为什么
加一个
中间继电器
啊
答:
原因是
中间继电器
功率小,通过中间继电器可以起到信号放大的作用,如果直接启动接触器容易导致
plc
损坏!
plc
控制电机
为什么
通过
继电器
实现
答:
这是为了实现电气隔离,
plc
直接输出
连接
交流接触器或者变频器,当plc没有输出而得电压时会烧坏plc的输出点位。这不是我危言耸听,亲身经历过,某些厂家为了省下
中间继电器
的小钱,结果因为外部电路短路造成plc的输出点位烧了三次。最后才想起来加中间继电器进行隔离。
PLC
有些输出
为什么要
用
中间继电器
KA?直接用KM代替不行吗?
答:
KM是大电流,KA电流小。
plc
输出无法驱动KM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
plc是否需要中间继电器
plc控制是否需要中间继电器
plc输入需要加中继隔离吗
PLC接线图中间继电器作用
时间继电器八个触点图解
继电器的正确接线方法图解视频
为什么按钮开关都接中继器
plc控制大功率设备
中间继电器在plc中的作用