第1个回答 2022-10-01
这是为了实现电气隔离,plc直接输出连接交流接触器或者变频器,当plc没有输出而得电压时会烧坏plc的输出点位。这不是我危言耸听,亲身经历过,某些厂家为了省下中间继电器的小钱,结果因为外部电路短路造成plc的输出点位烧了三次。最后才想起来加中间继电器进行隔离。
相似回答
为什么
一台车床里
的PLC
一定要
用
到
继电器
答:
在车床
pLC控制
中,需要少量使用
继电器
配合,主要用于,输入、输出的电压等级转换和辅助功能功能使用。继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系...
PLC
电气
控制
电路中,输出端
为什么
要接小
继电器
?不接可以吗?另外什么时 ...
答:
我们的理解是为了扩展输出点 另外还可以控制其他的开关
,用小继电器的辅助触点接通其他开关的合闸线圈 等于是实现了不同电压等级开关的控制 我们从一开始就是这样做的 另外
为了防止输出端短路
,增加一个继电器(一般是接继电器的线圈),可以很好的保护PLC ...
pLC
输出
为什么
有些要用中间
继电器
或者交流接触器把信号放大
答:
以为
用
交流接触器可以起到一个失压和欠压保护的功能,而且当
电动机的
启动电流过大时还可以与时间
继电器
组合
实现
降压启动,而中间继电器只是交流接触器的扩展,当交流接触器的辅助触点不够用时,可以起到扩展的作用,例如:电压低于额定电压的75%时,交流接触器线圈就会释放,起到欠压保护的目的,而当电路...
有
PLC为什么
还要用外部
继电器
答:
1,
能量转换
。当PLC的触点不能满足负载的需求时(既负载的电流电压值超过了PLC触点的额定值),就要用继电器触点来控制负载。2,保护PLC。为了防止线路故障对PLC造成损坏。用外部继电器进行信号转换,从而保护PLC不受损坏 这个是正解,补充 3.有的继电器并不一定是接在输入输出点上的,主回路也需要继电器来...
PLC
的程序怎样
控制电机
的转动,原理
答:
电机的直接启动是由接触器控制的,接触器接三相电源,接触器有控制线圈,线圈的通电与断电可以控制接触器的吸合,从而
控制电机
的启动和停止,接触器线圈的电压一般是220v或者380v。
plc
的输出电压一般是24v,可以去控制中间
继电器
,中间继电器有的线圈就是24v,中间继电器有自己的常开常闭触点,这些触点去控制...
抱闸
继电器
KA2
答:
回答:
实现PLC
的命令执行,
通过
抱闸
继电器
,打开和闭合电机抱闸,从而
控制电机
的运行和停止。 例如: 料车运行简介 料车在料坑底部(另一料车在顶部),备料装好后,地坑闸门关闭,炉顶受料斗料空,申请上料,由主PLC发出命令给变频器,6SE70在接到开车命令后系统解封。通过6SE70系统中的抱闸控制功能,建立在抱闸状...
在
plc
的输出端,大都会
通过
一个中间
继电器
,查了查作用是转换,plc的输出...
答:
PLC
的输出满足这个要求;而这个
继电器
的触点的容量可以很大,触点
通过
的电流可以是直流,也可以交流,所以这个继电器完全可以驱动任何接触器,而接触器就可以驱动大功率的
用
电器了。先要明白继电器的原理,就是继电器的驱动线圈和触点是两回事。完全
实现
了电隔离。
PLC
和电磁阀之间
为什么
要加
继电器
,不能直接上电磁阀啊,多干脆,怕烧掉...
答:
此外,虽然部分电磁阀可直接连接至
PLC
,但使用
继电器
有助于
实现
更灵活且可靠的
控制
方式,尤其在需要大规模连接或扩充接口的场景。关于烧毁的担忧,在正确设计与安装的情况下,使用继电器并不会增加烧毁的风险。然而,若设计或使用不当,任何设备均可能发生烧毁。因此,选用及配置继电器时需遵循相关规定,并...