88问答网
所有问题
当前搜索:
plc为什么要接中间继电器
施耐德接口型
中间继电器
可不可以用于
PLC
输入?
答:
当然可以,进
PLC
输入点时你只是用到了继电器的触点,即你是通过继电器的吸合/断开来接通到PLC输入点的 24V电源 型号。继电器的线圈电源由你现场的开关来控制。如果你现场的信号都是干触点的形式,我建议你没必要加
中间继电器
PLC
的输出端信号怎样通过
中间继电器
转换的?
答:
一个
PLC
输出端和COM端
接中间继电器
的线圈部分。中间继电器有几路常开常闭,根据
需要
选一路,在这一路通道上送一路电源,这样就可以通过线圈控制触点的通断,从而决定电源回路通断。
PLC
控制电路中
为什么要
加直流接触器?
答:
弱电控制强电,这正是控制的基本要求。DC24V的电压可以操作
中间继电器
的线圈,进而控制电机的三相交流接触器动作;也可以由
PLC
的继电器输出模块直接操作电机的三相交流接触器动作;在电动机启动和保护回路中,接触器是控制电机启停的元件;大功率的电机,可以通过变频器操作,用远程无源触点启动变频器,而带动...
中间继电器
与接触器在
PLC
输出端怎么用?要详细点,满意加分
答:
小的信号等可以不用
中间继电器
,但是电磁阀就
需要
了,一般
PLC
的输入电流都很小,说不定驱动不了电磁阀。驱动电机的话就得用接触器,其控制电源用AC220V,也可以用DC24V,不过中间最好还是加一个中间继电器。
施耐德接口型
中间继电器
可不可以用于
PLC
输入?
答:
当然可以,进
PLC
输入点时你只是用到了继电器的触点,即你是通过继电器的吸合/断开来接通到PLC输入点的24V电源型号。继电器的线圈电源由你现场的开关来控制。 如果你现场的信号都是干触点的形式,我建议你没必要加
中间继电器
PLC继电器
输出点控制变频器
需要
加
中间继电器
吗?
答:
看了前面各位的发言,支持不加的还是占多数。这个控制变频器的负载的确非常小,如果从保护
PLC
输出点来看的确没有必要加。
PLC
送出的信号是先通过接触器还是
中间继电器
?
答:
plc
有继电器输出,晶闸管,晶体管输出三种形式。如果是继电器输出,可以直接接接触器,如果是晶体管
需要
中转
中间继电器
,然后控制接触器。晶闸管的既可以控制交流又可以控制直流,可以直接控制接触器
晶体管输出型
PLC
直接驱动24V直流接触器合适吗
答:
不合适,这样做很容易造成
PLC
输出烧坏,建议PLC输出先接入
中间继电器
或光电耦合器来放大驱动能力,然后再接入直流接触器。PLC的数字输出点一般有三种形式:继电器,晶体管和双向晶闸管,继电器带载电流2A,一般负载可以直接
连接
,过大的负载就必须加装中间继电器扩容。晶体管输出带载电流0.75A,带载能力较小,...
晶体管输出的
plc
输出端可以
接中间继电器
的线圈吗?
答:
可以,但是要注意两个参数,一个是晶体管输出端的电流限制,一个是
中间继电器
的线圈电流,后者不能比前者大晶体管输出和继电器输出最大的一个区别就是,继电器输出没有晶体管输出的反应速度快,晶体管输出的端子有时候可以直接用来发送高速脉冲,但是继电器的就不行了,只能胜任简单的接通和关断,晶体管输出...
继电器
控制和
PLC
控制的分别之处
答:
1、控制方式上看:
继电器
控制是硬接线,逻辑一旦确定,要改变逻辑或增加功能很是困难;而
plc
是软接线,只需改变控制程序就可轻易改变逻辑或增加功能。2、工作方式上看:继电器控制是并行工作,而plc是串行工作,不受制约。3、控制速度上看:继电器控制速度慢,触点易抖动;而plc通过半导体来控制,速度很快...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉