88问答网
所有问题
当前搜索:
600a电流用多大电缆
600A电流
需要用到
多大
的铜
电缆
或者铜排?
答:
95或120的
电缆
。用两根120的铜电缆并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大
电流
的。95的铜电缆安全载流量是299A,120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议用120的电缆,排除以上因素,可以用95的电缆。
400千瓦功率需要
多大电缆
,
600
安培的
电流
要
用多大
线径的电缆?
答:
400kw的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=360/0.53=755安 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
180平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
600
安培的电流...
400千瓦功率需要
多大电缆
,
600
安培的
电流
要
用多大
线径的电缆?
答:
400kw满负荷电流约760安,最少用300平方铜芯
电缆
。先计算400千瓦的额定电流,假设电压是三相380V,功率因数0.9,则其额定电流就是675.3A;如果距离不远,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*400mm2的铜芯电缆即可;如果是
600A电流
,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*300mm2的铜芯电缆即可...
600A
的电路怎么选择空开及线缆规格
答:
1.空开可采用630安的(DW等序列的)。目前,市场上630安以上的空气开关都是电动储能或手动(机械)储能开关,因为触点
电流
大,要求分合闸时间极短。2.平衡负载的话,线路可选用3X240+1X120的铜芯线。如果不是平衡负载的话,就用3X240+1X185的铜芯线。
电流
为
600A
,额定电压380V,请问三相五线需要什么规格
电缆
答:
用500平方的铜
电缆
,上面的好象不知道有500平方,630平方,800平方,还有1000平方的电缆。
600a
三相四线需
多大
主线
电缆
答:
选用2根150平方的交联铜芯
电缆
并联使用,或者选用2根240平方的交联铝芯电缆并联使用,它们的单根安全载流量分别是360A和385A。考虑环境因素和敷设方式影响留有20%的余量,
600
×(1+20%)=720A;若线路较长还应考虑线路的压降对供电电压的影响,可以讲一下输电距离给你算一下选项择合适电缆。
500到
600
安的
电流用
3*240平方+1*150平方的铜
电缆线
可以吗?
答:
500到
600
安的
电流用
3*240平方+1*150平方的铜
电缆线
是不够的。市场上常见的铜电缆是3*240+1*120。查下表可以查得其载流量为390A(土壤敷设)或335A(空气敷设),未能满足使用要求。如果使用的是单芯240平方的铜线,查下表其载流量为552A,也很勉强。因为电流较大,建议选用单芯300平方以上的铜...
冲孔灌注桩总的用电量
600a用多大电缆
答:
需要并用两根120的
电缆
。用两根120的铜电缆并联接到设备上,单根电缆没有能通过这么大
电流
的。120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议用120的电缆。电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心...
200米内
600A电流
需要
用多大
的铝芯
电缆
[5芯电缆]
答:
设允许下降的电压为20V(如果供电的线路、变压器等容量足够,电压下降小,波动小,可用此方案)铝线的电阻R=U/I=20/
600
=0.0333Ω 根据电阻计算公式 R=ρ(L/S)S=ρ(L/R) =0.029X200/0.0333=174mm²需要185mm²的铝芯
电缆
。设允许下降的电压为15V(比较理想的方案)铝线的电阻R...
总功300KW 总
电流
约
600A
,380V三相配电箱, 用YJV的线,要拉
多大
的线径合 ...
答:
电流
=功率(千瓦)/电压。380V=每千瓦2安倍。220V=每千瓦4.5安倍。线的温度是和线的截面积、截流量、外面的绝缘层材质、环境有关。年限无关。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
600a电流用多铜线和铅线
300kw电炉电流是多少
600A300米选多大平方mm电缆
600a电流用多少平方的铜线
600a三相空开用多大电缆
600a电流要多大的铜芯电缆
185平方电缆能否用630A开关
600A的空开用多大的线
5根线怎么接零线和地线