88问答网
所有问题
当前搜索:
600a电流用多大电缆
240平方的
电缆
载流量是多少?
答:
240平方控制用导线,允许
电流
是起截面积的1.6倍,只有400A。如果是电力
电缆
,再翻1.5倍,有
600A
的可承受电流。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为...
一百平方的
电缆
能承载
多大
的
电流
?
答:
导体的重量=截面积*导体比重(铜是8.89,铝是2.7),如铜电线120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km。由于大功率电器在启动时候,
电流
会大出正常功率的1.5倍左右。所以在选择截面时必须大出计算值高一个截面,
电缆
在使用过程中,尽量避免电根并行使用。如果并行时,两根电缆截面大小必须一致。
600A
的
电流
配
多大
的线
答:
你要看是直流电还是交流电了?是抵押还是高压?
600A
如果是高压估计要480平方的线,不过目前最大的线只有240平方,你需要陪高压
电缆
好点!
380v电压,
用多大
的开关和多粗的铜
电缆
?
答:
380v工业电600kw要400平方铜
电缆
(2路)和
600A
开关。
电流
为I=P/(1.732Ucosφ)=600/(1.732x0.38x0.75)=1215A,用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 。如此大的电流,普通电缆和开关是无法承受的。因此必须采用多路电缆或采用高电压。下面以2路电缆计算。平分2路后...
电缆
长度400米,
电流600A
,铜丝直径多少?
答:
根据国家标准《GB 50217-2018 电力工程
电缆
设计标准》及其附录的规定,参照《GB∕T 3956-2008 电缆的导体》的直流电阻,如果额定电压是三相380V、电缆长度400米、
电流600A
,建议采用单芯电力电缆分相敷设,单芯铜芯电缆的截面积至少为300mm²水平敷设。下图是交联聚乙烯绝缘电缆的载流量表:GB50217...
240平方的铝芯
电缆
载流量是多少?
答:
240平方控制用导线,允许
电流
是起截面积的1.6倍,只有400A。如果是电力
电缆
,再翻1.5倍,有
600A
的可承受电流。如果是近距离(几十米以内),铜电缆可以承受800A左右的电流,铝电缆可以承受480A左右的电流。如果是中距离(2百米左右),铜电缆可以承受600A左右的电流,铝电缆可以承受360A左右的电流。
600A电流
要
用多大
铜线
答:
建议你用两根120的铜
电缆
并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大
电流
的。【95的铜电缆安全载流量是299A,120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议你用120的电缆,排除以上因素,可以用95的电缆】
三相电机
600A电流
要
用多大
铜线
答:
建议你用两根120的铜
电缆
并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大
电流
的。【95的铜电缆安全载流量是299A,120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议你用120的电缆,排除以上因素,可以用95的电缆】
600A用多大
的铜心电览线
答:
120mm平方308A 150mm平方347A 这是铜芯线温度80度的安全
电流
。建议你线路150米远用150mm平方两根
电缆
并联送电。如近,就用120mm平方两根并联供电。
240平方毫米
电缆
允许通过的
电流
是多少?
答:
如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
可以承受800A左右的
电流
,铝电缆可以承受480A左右的电流。如果是中距离(2百米左右),铜电缆可以承受
600A
左右的电流,铝电缆可以承受360A左右的电流。选择导线的原则:1)近距离按安全载流量选择:a为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。b一般规定是...