600a电流用多大电缆
400千瓦功率需要
多大电缆
,
600
安培的
电流
答:
先计算400千瓦的额定电流 假设电压是三相380V,功率因数0.9,则其额定电流就是675.3A 如果距离不远,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*400mm2的铜芯
电缆
即可 如果是
600A电流
,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*300mm2的铜芯电缆即可 ...
38○Ⅴ
600a电流用多大电缆
答:
如果没有什么特殊要求,三相380V
600A
负载可使用常用VV型铜芯
电缆
。VV型三芯电缆的参数见下表:若电缆在土壤中敷设,可使用:3x185mm²二根并联使用(载流量为658A);或 3x185+1x95mm²二根并联使用(载流量为686A)。若电缆在空气中敷设,可使用:3x150mm²二根并联使用(载...
340KW,
电流600A
需要
多大电缆
答:
你的额定
电流
是
600A
左右.其实如果是单位用的话,可以在附近装一个变压器,这样就不会存在线损压降的问题,如果必须这样用的话,你的220KW的电机需要3*150的铜芯
电缆
(考虑压降).230A的配电箱需要3*95+1的铜芯电缆.
300的铝芯
电缆
载流量
答:
300平方毫米的铝芯线大约能承受
600A
左右的
电流
。关于铝芯线的载流量有个估算口诀:10下五,100上两,25,35三倍半,70,95两倍半。一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。但是
电缆
的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
...
电流
是
600A
的600米长的240平方毫米铜
电缆
,它的电损24小时是多少...
答:
以负载
电流600A
计算,每根240平方铜芯电线的线阻值:R=ρ×L/S=0.0172×600/240=0.043(Ω)每根240平方铜芯电线损耗的电压降:U=RI=0.043×600=25.8(V)末端线与线(2根线)的损耗电压:U=25.8×2=51.6(V)3相线的损耗功率:P=(I×I×R)×3=(600×600×0.043)×3=...
380V电压
600a电流用多大
铜
电缆
答:
室内的用2*YJV-3*150+2*70mm2就行,室外需要直埋
电缆
用2*YJV22-3*150+2*70mm2就可以。
120双拼
电缆
可通过
600A电流
吗?
答:
5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。所以120mm导线载流量为300A,两根就是
600A
,所以是可以的 ...
低压
电流600A
需要
多大
的铜排
答:
95或120的
电缆
。用两根120的铜电缆并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大
电流
的。95的铜电缆安全载流量是299A,120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议用120的电缆,排除以上因素,可以用95的电缆。
低压380V,负荷
电流
已经计算出是
600
安,准备配五芯
电缆
,请问电缆型号截面 ...
答:
型号和截面都需要根据敷设环境、敷设方式等因素查设计手册中相应的表格确定。但是3*120+2*95的铜芯
电缆
肯定不够,双拼都不一定够,具体还是得查表。网上所谓的口诀只能供参考,正确的选择必须根据不同敷设条件查相应的表格,或根据规范计算(很麻烦)。
300kw需要
多大
平方
电缆
答:
该负载需要选择125-150平方的铜芯
电缆
。计算步骤:每千瓦2A的
电流
,300千瓦就是
600A
,而每平方铜芯电缆可载荷的电流在5-7A左右,由此可以计算出300千瓦就要选择100平方的铜芯电缆才能满足使用需要,同时考虑到以后的增容情况,故而选择125-150平方的铜芯电缆是更合适的。另一种计算方法是:根据电线电流...