推荐答案 2015-08-18
95或120的电缆。
用两根120的铜电缆并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大电流的。95的铜电缆安全载流量是299A,120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议用120的电缆,排除以上因素,可以用95的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tBKaVtBVt.html
其他回答
第1个回答 2012-03-20
你这功率要1万多瓦,没搞错吧
追问
没搞错,是这样的!
本回答被提问者采纳
相似回答
600A电流需要多大的电缆?
答:
600A电流需要多大的电缆?在
三相电路中,按照功率公式 P = UI cos φ 计算,230 mm² 的铝电缆可以承受600A电流,而140 mm²
的铜电缆
可以承受600A电流。在单相电路中,400 mm² 的铜电缆可以承受600A电流。在直通电路中,800 mm² 的铜电缆可以承受600A电流。需要注意的是...
三相
600A电流需
多少毫米
电线
答:
根据电流600A,查电缆手册YJV知,
用230mm²的铝电缆,140mm²的铜电缆
。
低压
电流600A需要多大的铜排
答:
95或120的电缆
。用两根120的铜电缆并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大电流的。95的铜电缆安全载流量是299A,120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议用120的电缆,排除以上因素,可以用95的电缆。
400千瓦功率
需要多大电缆
,
600
安培的
电流要用多大
线径
的电缆?
答:
如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米
,铝电缆240平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。600安培的电流 如果是近距离(几十米以内),铜电缆150平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是远...
电流
为
600A
,额定电压380V,请问三相五线
需要
什么规格
电缆
答:
用500平方
的铜电缆
,上面的好象不知道有500平方,630平方,800平方,还有1000平方的电缆。
380V电压
600a电流用多大铜电缆
答:
室内的用2*YJV-3*150+2*70mm2就行,室外需要直埋
电缆
用2*YJV22-3*150+2*70mm2就可以。
1000a
电流用多大电缆
多大铜排
答:
假设
电缆电流
密度是4A/MM²,
铜排电流
密度是5A/MM²1000A
电流用
250平方毫米的电缆,或者是200平方毫米
的铜排
因为铜排散热比电缆好。电缆截面积=电流÷电流密度=1000÷4=250(平方毫米)铜排截面积=电缆÷电流密度=1000÷5=200(平方毫米)电缆图片如下:铜排图片如下:...
电流
800A-电压400V,
需要多大的铜排?
多大平方
电缆
答:
电流800A-电压400V需要6*60
的铜排
和500平方的
电缆
。6*60的铜排的额定工作电流是873A,可以满足800
A的电流
通过,并且通过效率也高。500平方的电缆的额定工作电压为420V,可以接上400V的电压,这是完全没有问题的。铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也...