88问答网
所有问题
当前搜索:
400kva变压器额定电流
400kva
的
变压器
能承载的
额定
功率是多少?
答:
400KVA
的
变压器
能承载的
额定
功率是320KW。单不等于就不能带动447千瓦,关键是要看同时使用率,如果同时使用率低,如50%-70%左右或低于70%,是完全可以带动的。如果同时使用率高于70%,不能保证正常运行。最大输出
电流
是不变的=变压器容量/1.732/0.4,
400kva
的变压器最大输出电流=400/1.732/0.4...
电力
变压器400KVA
的最大负荷是多少安?
答:
400KVA
是
变压器
的容量值,近似输出400KW的总功率,即是常说带的400KW负荷。只是根据容量,并不能计算出最大负荷的
电流
。要计算电流,还需要知道变压器输出端的电压,及电压器的变比,如11.5kv/380V。通常低压端变压器的输出端是380V, 再取0.8的功率因数。按这个计算,则 最大电流为400X1000/380/...
400kva变压器
过流保护定值
答:
400kva变压器
过流保护定值是
额定电流
的1.5倍。
400kvA变压器
当一次侧供电电压为10kv时,速断和过流的定值为,速断为额定电流的1.5倍,时间为零秒。过流为额定电流的1.1倍,时间为0.5秒。
请问个老师:
400KVA
,10KV/0.4的
变压器
高压负荷开关配多少大的?是怎样计...
答:
负荷开关配400A的。
400KVA
,10KV/0.4的
变压器
高压
额定电流
为 400 / 10 *1。732 = 23。1 A,只能选最小400A的。你所说的断路电流应该是短路电流。满负荷电流就是额定电流。计算高压侧的短路电流就用高压侧的额定电流,计算低压侧的短路电流就用低压侧的额定电流。明白了吗?
400kva变压器
单相
电流
有多少
答:
如果是
400kVA
的三相
变压器
,380V电压的一侧,该变压器的相
电流
就是 400/0.38/v3 = 607.7A。
400千伏安
的
变压器
低压
电流
有多少A
答:
如果是配电
变压器
,低压为400V,
额定
输出每相线
电流
为:I2=
400
(
kVA
)*1000/400(V)/1.732=577.36A。
400KVA
箱变能带多大的负荷?多少KW?怎样计算的?
答:
1】
400KVA
的
变压器
能带320KW有功负载。\x0d\x0a400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。\x0d\x0a2】变压器运行在
额定
容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算\x0d\x0aP...
400KVA变压器
最大负荷?
答:
最大负荷
电流
是600A
400KVA 变压器
满负荷的情况下总开关该选用多大的?
答:
400
/1.732/0.38=608A
额定电流
,一般总开关选比电流大1.5倍左右。你这个可以选800或者1000的万能断路器。如果总电源柜已经有了万能断路器也可以选800A的空开,
400KVA
箱变能带多大的负荷?多少KW? 怎样计算的?详细计算
答:
400KVA
是指
变压器
的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。2】变压器运行在
额定
容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算 P(KW)=S×comφ=400×0.8=320kw 320KW负载
电流
: I=P/1.732/U/...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜