我是低压的
举报该问题
推荐答案 2018-05-01
400kva的变压器额定电流在560安培左右。可以使用300平方毫米的铜质电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1ggV11BgcBgMg1gttg.html
其他回答
第1个回答 2018-05-01
单有容量没有电压。无法计算电流,就更无法计算所用电线
相似回答
400KVA多少平方电线
答:
400kva的变压器额定电流在560安培左右。
可以使用300平方毫米的铜质电缆
。
400KVA
变压器高低压分别用
多大的电缆
合适 怎么算?
答:
如果
400KVA
变压器一次侧(高压)电压是10KV,二次侧(低压)电压是400V,那么一次侧电流23.09A,二次侧电流577.37A。一次侧可以采用4
平方
毫米铜芯
电缆
,二次侧可以采用2根120平方毫米铜芯电缆。
我这工地是
400kvA
的变压器请问架空线需要
多大的电缆
线?最大能带多大的...
答:
400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A
选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以
。400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A 400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右 如果是近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方毫...
315KvA和
400KvA
变压器低压
电缆
分别下
多大
线号合适变压器最高电流_百 ...
答:
400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)400000(即:
400KvA
)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)——★2、变压器低压侧输出宜选用铜排安装:315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(电流650A);400KvA变压器低压侧可选用:截面为60mm×6mm的铜排(电流765A)。
185铝
电线
,380V电压,线长200米,可承受
多少
KW?
400KVA
变压器满负荷使用输 ...
答:
185铝
电线
,380V电压,线长200米,可承受150W左右,
400KVA
变压器满负荷使用输出线经要95
平方
铜线(150)铝电线.
...台
400KVA
变压器,从变压器到计量箱敷设
多大的电缆
?如何计算的?_百度...
答:
6 结论 选择300平方(电缆生产厂家在设计300
平方电缆
时会附带25平方零线和16平方地线各一条)电缆——— 3条300平方主电缆+25平方零线+16平方地线=5条线配
400KVA
变压器比较科学经济 以上表述如有错误请楼主和广大”达人“批评指正,这样我们也可以共同学习提高。仅供参考!
400kvA
变压器低压选
多大
的铜线
答:
额定电压10/0.4kv-
400kvA
变压器,二次侧额定电流I=P/1.732U=400/1.732*0.4=400/0.6928=577.4A L=700m长,供电距离大远了,建议按1.2A/mm2选择,577.4/1.2=481.2mm2,TN-C系统可选二条3*240+1*120jyv
电缆
(专变)或二条4*240jyv电缆(公变)满载时理论电压损失约16v能满足要求....
...个
400KVA
的变压器,请问应选用
多大
规格的高压
电缆
?
答:
根据
400KVA
变压器,从高压柜到变压器的供电距离,大概只有几米或者几十米远,根据10KV/0.4KV的变压器的高压电流是;400×0.0577≈23.1(A),可以选择16㎜²-25㎜²的铜芯高压电缆线,但是,目前的工程项目小变压器一般也选择是35㎜² 的。注意高压电缆线。
大家正在搜
30千瓦需要多少平方的电线
三千瓦用多少平方电线
电线平方怎么算多少瓦
电线上会标多少平方吗
一平方电线能承受多少千瓦
家里电线用多少平方
6kw用多少平方的电线
1平方电线能承受多少瓦
4平方电线
相关问题
400kva变压器多大电缆
400KVA变压器高低压分别用多大的电缆合适 怎么算?
400KVA的干变到低压开关柜的进线电缆怎么选,距离400米...
400kvA功率选多大截面铜芯电力电缆,基本是单相
1400kva变压器需要多少截面积的高压电缆
400KVA变压器一次侧和二次侧需用多大电缆
照明电线平方多少合适
400kva的UPS选多大的阻燃三相输入输出电缆。谢谢