88问答网
所有问题
当前搜索:
380v变频器直流母线电压多少
空载时,
380v
输入电压的
变频器直流母线电压
应为
多少
?这个数字是如何得出...
答:
380V输入电压的话直流母线电压为537V
,380乘以根号2(1.414)得出来的……
22千瓦水泵电机启动柜显示欠压460ⅴ是什么意思望老师们讲解一下?_百度...
答:
这个电压是应该是变频器的母线电压,正常情况下,
380V变频器的直流母线电压应该是575V左右
,460V的情况下,变频器会报欠压故障的。变频器 一、可能原因 1)三相交流输入中缺相(包括接触不好)2)整流桥其中有晶体管激穿造成的,本来是三相整流的变成两相或单相整流,结果造成整流后电压低。二、解决办...
在
变频器
中,当电源电压是
380v
时,
直流电压
的平均值513v。请问是怎么计算...
答:
直流母线的电压是交流电压整流滤波后得来的,交流电压有效值乘以√2,
即1.414
,就是交流电压的最大值,直流母线电压就等于交流最大值。如果交流电压为380V,直流母线电压就等于
537V
.
直流母线电压
如何求出
答:
如果是单相小型变频器,输入电压是交流220V的,
一般直流母线电压是220Vx0.9x1.2 = 238V
;如果是三相中型变频器,输入电压是交流380V的,一般直流母线电压是380Vx1.35x1.2 = 616V。上述的系数1.2是变频器的调制比,另外一个系数是整流系数。
为什么
变频器
PN两端
直流电压
为560伏,两变频器报的是760伏?
答:
变频器的电压:进线交流380V;
直流母线电压=380*1.414=537V
。这是正常情况,输入电压高的时候直流母线电压会达到560~570V。变频器有一个过压故障,这个电压就是取直流母线的电压一般有七百多伏,不同品牌的过压阈值不完全一样。还有,一个是制动电压。在带有自动单元的变频器,会有一个制动电压值,...
变频器直流电压
正常值是
多少
?
答:
是这么算的, 三相电源的线电压,有效值是380V 380*1.414=
537V
, 国家电网允许电压偏差是±10%, 直流母线电压537V*1.1=591V*—这里是理论上的最大值。 电解电容的最大允许电压是450V,因此滤波电容需要两组串联!
三菱a800
变频器直流母线电压多少
?
答:
这要看变频器的额定电压是多少的。
变频器直流母线电压
与变频器额定电压的关系是:变频器直流母线电压=根号2×变频器额定电压。比方说,变频器额定电压是
380V
,那么,其直流母线电压=1.414×380=537.32V。一、直流母线 变频器是交流-直流-交流,交流经整流变为直流,再逆变为所需频率的交流,直流母线...
变频器直流母线
对地
电压多少
伏?
答:
直流母线
对地
电压
和你的线电压差不多大,假如你的
变频器
输入三相
380V
。那么母线对地就是380V左右。
变频器
P N之间
直流电压
值是
多少
答:
在空载时是交流输入
电压
乘以1.414,在满载时是交流输入电压乘以1.35,
...我用220v倍压整流接入
变频器直流母线
。倍压整流在变频器空载_百度知 ...
答:
若是三相的
变频器
输入
380
,其
母线电压
就能达到680,应该是没有问题的。