88问答网
所有问题
当前搜索:
两相380v直流母线电压
空载时,
380v
输入电压的变频器
直流母线电压
应为多少?这个数字是如何得出...
答:
380V
输入电压的话
直流母线电压
为537V,380乘以根号2(1.414)得出来的……
直流母线电压
如何求出
答:
如果是单相小型变频器,输入电压是交流220V的,一般
直流母线电压
是220Vx0.9x1.2 = 238V;如果是三相中型变频器,输入电压是交流
380V
的,一般直流母线电压是380Vx1.35x1.2 = 616V。上述的系数1.2是变频器的调制比,另外一个系数是整流系数。
在变频器中,当电源电压是
380v
时,
直流电压
的平均值513v。请问是怎么计算...
答:
直流母线的电压
是交流电压整流滤波后得来的,交流电压有效值乘以√2,即1.414,就是交流电压的最大值,
直流母线电压
就等于交流最大值。如果交流电压为380V,直流母线电压就等于537V.
直流
操作
母线电压
的额定值是多少
答:
AC220V50HZ的
直流母线电压
为220*1.414=310V左右。AC380V50HZ的直流母线电压为380*1.414=535V左右。...
变频器启动后频率50HZ输入
电压380v母线直流电压
527v但输出电压只有139v...
答:
因为变频器本身输出的就不是正弦波,所以,这个测量结果未必准确,最好是带负载试试,如果拖不动负载的话,那肯定是存在硬件问题,有可能就是逆变模块的问题。
三菱a800变频器
直流母线电压
多少?
答:
这要看变频器的额定电压是多少的。变频器
直流母线电压
与变频器额定电压的关系是:变频器直流母线电压=根号2×变频器额定电压。比方说,变频器额定电压是
380V
,那么,其直流母线电压=1.414×380=537.32V。一、直流母线 变频器是交流-直流-交流,交流经整流变为直流,再逆变为所需频率的交流,直流母线...
请问:为什么变频器在缺相运行的情况下,
直流母线
的
电压
仍然为560
V
...
答:
变频器在缺相运行的情况下相当于输入了单相AC
380V的电压
,平波电容使整流后在
直流母线
上的电压最大化的保持了峰值电压(和三相380VAC完全相同)。出现这种情况时变频器并不能感知,一切正常。如果变频器输出功率未达到最大值并且有一定余量,长期这样使用是没问题的。
AB变频器
直流
母排
电压
过高是啥原因呀?
答:
1,变频器
直流母线电压
空载时为:进线电压*1.414,对于
380V
进线,大约537V左右,满载时为:进线电压*1.35,对于380V进线,大约513V左右 2,电压过高通常有两种情况:1)进线电压偏高 2)变频器所电机进入了发电状态:如大惯量负载减速时,减速时间又偏小时,就会有大量电能回馈到直流母线,而通常...
变频器
直流母线电压
是这么算的?
答:
变频器母线电流可分为平均值和纹波电流两部分,总电流有效值=平均值平方+纹波电流有效值平方,再开根号。
直流母线
就是在变频器中承载整流后将交流变成直流,在逆变器中是将直流转变为交流。在变频器中用铜排的母线形式安装连接在一起,形成直流公共母线变频驱动系统。补充 技术研究 在比例连动或有能量反馈...
变频器
直流母线电压
过高是何故障?
答:
若以
380V
线电压计算,则平均
直流电压
Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V左右时,(因机型而异)变频器过电压保护动作。造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压;电源过电压是指因电源电压过高而使
直流母线电压
超过额定值。而现在大部分变频...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380伏变频器直流母线电压
380V变频器的母线电压多少V
两相380整流桥输出电压多少
伺服直流母线电压怎么算
双相380v整流电压
三相整流母线电压
母线电压是输入电压的多少倍
380v的ups的电池组接线
两项380v整流后电压