88问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦电机用多大接触器
假如30KW
电机
直起的话该
用多大
空开,
接触器
,热继电啊。
答:
30KW
电机
额定电流:57A,选用空开100A
选用接触器
最好用100A 选用热继电器65A以下 要是星三角启动,选用空开,接触器,热继电器等最好按照以上数据,以免烧毁电器,以增加用电安全系数。
5.5
KW电动机
适配
多大接触器
和热继电器
答:
5.5
千瓦电机
客定电流大约在10安。所以用20安的
接触器
就可以了。至于热保护
器选用
10-20安的即可。电机电流大约等于=功率KW*乘以2,5.5KW*2=11A 考虑电机的过载能力,可以设定在11A至14A。10平方以下的铝芯线,每平方可以带5A电流,铜芯线升级算,把电机电流估算为20A,4平方的铝芯线就可以,铜芯...
11
千瓦
的
电机用多大
的热继电器,多大的
接触器
答:
11
千瓦
的
电机用
25A的热继电器、
接触器
。选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=11kw,U=380V ;计算得,相线...
15
千瓦的电动机用多大
的
接触器
答:
CJX2-5011。15
千瓦的电动机
电流约为30安~40安。一般
电机用
交流
接触器
触点电流一般为额定电流1.2-1.5倍。所以接触器要选择CJX2-5011的。选择接触器时考虑的因素:1、控制交流负载应选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。2、主触头的额定工作电流应大于等于负载电路的电流,还要注意的是接触器主触头...
三十
千瓦
的
电机需要用多大
交流
接触器
?
答:
30
千瓦
三相异步
电动机的
额定电流60安左右,但用60安的交流
接触器
较易烧坏触头。以采用100A的交流接触器为好。
185.
千瓦
的
电机用多大
的
接触器
多大的开关
答:
500安的
接触器
,31A的开关。185.千瓦的
电机用
500安的接触器和31A的开关。1、185
kw电机
星三角启动必须选择500安及以上的交流接触器。因为185
kw电动机
的额定电流在370安培左右,而采用星三角启动时启动的瞬间电流也在500安培左右。2、电动机功率,电动机电流,就有了空开断路器、接触器和导线的选型依据。
15KW 三相380V 星三角启动
接触器
用多少A的
答:
接触器
用30A或32A的。15KW
电动机
电流一般小于30A,具体值看
电机
的级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—
3
秒转换为宜。
40
千瓦
三相异步
电机
星形启动应用
多大
的
接触器
答:
功率因数有大小,在0.70~0.90之间,2极45
kw的电动机
电流84A;4极84.2A;6极85.4A;8极93.2A;10极101A。)星形起动电流比正常电流大
3
倍多,不过时间短,几秒钟(6秒左右),对
接触器
影响不大,所以建议接触器用80到100A的接触器较耐用,但如果是用自耦变压器可适应小点都可以。
30
千瓦
的
电机需要用多大
的开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
因为
电机
的额定电流是83.5安,所以空开要选用至少100-125a的,
接触器要选用
100a的接触器,如果装的是热继电器,可以装jr36-160型号的,电机轻载的话,选用85a的,调节范围在53-85a,如是满载的话,就选用120a的,调节范围是75-120a.电缆用v v的,
3
*16+1*10的铜线....
...请问30
千瓦
的4极
电机
星三角启动要配
多大
的
接触器
比较合适,多少平方...
答:
主要取决于线路控制,一般先接星形后投入电源,再切换到三角形运行。这样的情况下,星形启动用
接触器
可以小一点,并且不容易损坏,可采用63A;电源和三角形运行接触器则要大一级,可采用100A;采用25平方毫米的铜芯线。