3千瓦三相电机要用多少安的保护开关,接触器,漏电开关?

要用几种保护开关?装在那里?多少安的?

3千瓦三相电机电流计算如下:
三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
3KW/380/1.732/0.85=5.3A。
漏电开关可以选择10A,接触器选择9A或者12a的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-12
15A的空气开关或三相漏电空气开关足够了
12A或18A的接触器就足够了

一般安装在配电箱里本回答被提问者采纳