3KW三相电机额定电流约6.5A,一般配9A的接触器即可
(对应施耐德接触器型号:LC1-D09)
请问一台
3KW
的电动机用
多大
的,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
按现在行业主流
接触器
型号来说,应选用9A的接触器。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,
3KW
的电动机大约6A多...
3千瓦电机配多少安的交流
接触器
答:
I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36,一般
接触器
要选大1.3倍,所以接触器要选择的电流是7A。由于没有7A接触器,故选择10A交流接触器。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...
3千瓦电机用
多大接触器
合适?
答:
30KW三相电机,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,
80A及以上接触器
,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流等于相电流,但线路电压为根3乘以相电压...
请问一台
3KW
的电动机用
多大
的,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
对于380V三相交流异步电机,1KW的额定电流大约是2A,因此
3KW
电机的电流预计在6A左右。空开(断路器)应选择能够承受电机启动4到7倍电流的,如25A,以防止过载。交流
接触器
则需要选择大于电机额定电流1.2倍以上的,如9A或12A,确保有效控制和保护。热继电器的选择范围应在电机额定电流的1.1倍到1.5倍之间...
3Kw
电机用
多大
的交流
接触器
答:
3KW
的电机应使用
接触器
的型号为CJX2-3210(CJX2-3201),需要注意的是,根据接入电压,选择合适的交流接触器。如果是三相四线制,若控制线电压为220V,则选用线圈电压为220V的交流接触器,若是三相三线制,则控制线电压为380V,则选用线圈电压为380V的交流接触器。希望我的回答能帮到你,本人为高级维修...
3kw
的电机要配
多大
的交流
接触器
和热继电器?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
3kw
/380v电机额定电流是6a(380v的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)
接触器
的选择应为额定电流的2~3倍,热继电器的选择应将额定电流放在热继电器控制量程的中间位置。1、3kw电机额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A...
3kw
电机用
多大
空气开关和漏电开关
答:
3KW
的电动机大约6A多电流 空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流
接触器
:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
请问一台
3KW
的电动机用
多大
的,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
具体来说,对于380V三相交流异步电机,1KW的电流大约为2A,所以
3KW
电机的电流约为6A。空开(断路器)推荐选择25A,以应对启动时的峰值电流。交流
接触器
则选择大于电机额定电流1.2倍以上,如9A或12A。使用热继电器时,将其与电机定子绕组串联,并将常闭触头与接触器电磁线圈的控制电路串联。调节整定电流以...
工作电压AC220V 功率
3KW
配交流
接触器
电流是多少A?
答:
单相
3KW
220V不计功率因数,电流约14安,可以选用20一32安的交流
接触器
及开关。接触器及开关都须降额使用以提高可靠性!,