答:
15KW三相交流电动机,
当电压为380V时,其额定电流约30A,起动电流约120A-210A
。1、正常情况下,功率因素选0.8,水泵电机电流I=15000/1.732/380/0.8=28.5A 2、如果三相略有不平衡,按计算规则,取最大电流计算消耗功率,电机承载功率将相应缩小。3、任何电机毛病都会减少电机承载功率,水泵为达功率...
15KW的水泵
正常运行
电流
是多少
答:
15KW的水泵电机额定电流为28~30A
,不过这是个参考值,一般在正常运行时,很少恰恰运行在额定状况,大多为运行电流比额定电流高一些或低一些,这都是正常现象。
15千w
水泵
有多大
电流
?
答:
正常情况下,
15KW的三相电动机带动的水泵时的工作电流约为30A
,实际电流的大小跟出水量有关,出水越大,电流也越大。注意启动电流会远大于这个工作电流哟。
请叫高手
15千瓦
(42安额定
电流
)
的水泵
电机全压
启动
应选多大空开,接触器...
答:
???
如果是15KW,380V的电机,电流没有42A
,三相异步电动机按常理来算电流约等于KW乘以2,约30A左右。水泵的起动电流以电机的启动负荷有关,启动电流是电机额定电流的3-10倍,按2800转的转速带载启动,切2秒内启动完成,这时的启动电流大约6倍,但持续0.4秒左右,然后持续下降,直到启动成功。接触...
15千瓦水泵
瞬间
启动电流
多大
答:
45个千瓦。都是乘以3就行了
15千瓦水泵
电机匹配
的启动
应选用什么开关器及其连接线路?
答:
15千瓦水泵
电机,额定
电流
约30A,可以选择60A的断路器。电动机保护用断路器的选用 电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为:长延时电流整定值等于电动...
15kw
深
水泵
用多大断路器直接能
起动
答:
15kw
深
水泵
额定电流约30A。断路器可以按照电动机
电流的
1.5倍左右选择。断路器可以60A的D型小型断路器,或者用50A的塑料外壳式断路器。
十五千瓦沉
水泵
,工作
电流
有四十安多点,正常吗?水泵离地面有五十米深,水...
答:
按照
15KW的
功率,运行
电流
应在30-35左右为正常,40的电流确实偏高,应该是负载较大(过载)的情况,最好知道
水泵
的杨程,最大电流等参数,在断定是否正常
15kw水泵
,用星三角
启动
实际
电流
才20A,为什么?
答:
一般情况下
水泵
都是配合好的,如果没换泵叶的话那么只能说明电机配大了,照道理应该正常运行
电流
在30a左右,
15kw的水泵
星三降压
启动
63A的空开,老烧空开,接触器也换过了还是没办法...
答:
15KW
电机星角
启动电流
约等于额定工作电流的3到5倍。额定电流约30A,所以选用的开关要在90A以上。63A的开关小了。建议选100A的开关试试。