15kw污水泵电流多少安
长度800米
15千瓦污水泵
用六平方电缆能带动吗?
答:
15KW污水泵正常工作电流按1.4×15=21A电流算
,理论上6平方电缆能带动,考虑到启动电流3一6倍,建议用10平方电缆安全。
十五千瓦的
污水泵
需不需要用启动柜用启动柜有什么影响?
答:
用启动柜用启动柜d的目的就是降低启动电流,如果电源容量较大,
15kW的异步电动机带动的污水泵的启动的最大电流大约在180-250A之间
,是不需要专门配置启动柜进行降压启动或者变频启动的。但如果电源容量相对较小,启动瞬间的大电流可能是电压下降太多。为了不影响其他设备的正常运行,也为了电动机顺利启动,...
请叫高手
15千瓦
(42安额定
电流
)的
水泵
电机全压启动应选
多大
空开,接触器...
答:
???
如果是15KW,380V的电机,电流没有42A
,三相异步电动机按常理来算电流约等于KW乘以2,约30A左右。水泵的起动电流以电机的启动负荷有关,启动电流是电机额定电流的3-10倍,按2800转的转速带载启动,切2秒内启动完成,这时的启动电流大约6倍,但持续0.4秒左右,然后持续下降,直到启动成功。接触...
请叫高手
15千瓦
(42安额定
电流
)的
水泵
电机全压启动应选
多大
空开,接_百 ...
答:
断路器选择额定
电流
1.5倍,接触器选择额定电流接触器,热继电器选择整定范围包括42×1.2的,使用10平方铜线。另外
15Kw的
电机额定电流怎么能到42A,电机是6极还是8级?
15kw水泵
运行24小时后
电流
变成40安是什么原因
答:
15kw水泵运行24小时后电流变成40安
,大多是由于散热不好,负荷加大引起电机过载,长时间40A,电机肯定会烧了。
我的无塔供水
15KW
变频器设定
电流
32A实际工作电流26A为什么总出现过流保...
答:
无塔供水的供水量是随着用水量变化的,这个变化是很大的,
水泵
机组能耗也随着变化。所以不可能只是26A
电流
恒定,水量小肯定小于26A,水量大肯定大于26A,也就是说短时间最大可能超过32A,所以过流保护跳很正常。设定过流保护的原则应该是以水泵机组的电机铭牌上的额定电流做为设定依据(一般乘以一个大于1的...
15KW
18.5kw
污水
回收
泵
分别 选用什么型号的 空气开关 热继电器 接触...
答:
接触器用CJT1-60A 当然用100A更好啦就是价格比60A贵,空气开关用200A或者250A都可以 问题不大,热继电器根据60A 100A 选择63A 和120A 推荐用正泰 不懂的地方 我在补充好了
ZW型自吸式
排污泵
技术参数
答:
型号ZW25-8-15:口径25mm,流量25m³/h,扬程8m,功率
15KW
,吸程1.5m,转速2900r/min,进口出口直径均为25mm。ZW25-8-30的参数与上者类似,但流量提升至30m³/h,扬程相应增加到30m。ZW32-5-20型号
泵
的口径和流量保持在32mm和20m³/h,扬程为20m,功率2.2KW,吸程和转速均为2900...
一台
15KW的
潜水泵,我用一台18.5KWABB的变频器控制,为什么
水泵
还是不转...
答:
变频器容量是没有问题的,变频器过
电流
说明两个问题,一个是变频器设定电流值过小,实际电流值超过设定值所以过流。二是实际电流超过变频器的额定值,例如
水泵
轴卡死造成过流,或变频器启动时间设定过短所以电流大。
15千瓦
三相
水泵
电机一个小时用
多少
度电?
答:
按照1000W每小时一度电来计算,15000瓦一小时的用电量应为15度电;以常见的
15千瓦
电锅炉等电器为例,一小时大约需要15度电;如果需要计算
污水泵
1小时
多少
电的话,应该根据公式计算=功率乘以时间来进行计算,通过公式我们可以得出电锅炉一小时需要15度电;但是考虑到设备运行状态产生的能耗,那么一小时所...