15kw的水泵启动电流
深井泵
潜水泵的电流
哪个大?
答:
理论上是相同功率电机的
电流
基本一样大,实际上深井泵的电流比潜水泵的电流大,深井泵的效率要比潜水泵低些,例如:15KW的深井泵实际工作电流是30A左右,
15KW的潜水泵
实际工作电流是18A左右。
消防
水泵15kw的
,应该用多少平方的电缆线?7.5kw的应该用多少平方的电缆线...
答:
消防
水泵15kw的
,
电流
约30安,建议用10平方的电缆线 7.5kw的电流约15安,建议用4平方的电缆线。
水泵
扬程和
电流
不匹配问题
答:
15千瓦
是指满负荷时的功率,在额定的扬程和流量下的工作电流当然不止10A。但现在的情况泵出口压力只有2Bar,扬程约20米左右,未能够满负荷工作,即电机处于轻载运行,
水泵
实际工作功率远低于额定功率,所以电机运行时
的电流
比它额的电流〔约30安〕低很多。这是正常的现象。只要三相工作电流平衡,工作电压...
15千瓦
深井
泵
,计划拉1300米电缆,需要用多少平方粗电缆可以?
答:
这么长的距离,考虑电压损耗是必须的,按照国家标准,电缆始端电压为0.4KV,电缆末端电压为0.38V,这就是说电压损耗不超过5%。依据电压损耗不超标,那么以此计算:1、
15KW水泵
的计算视在功率为18.29KVA;计算
电流
为27.79A;2、电缆长度为1500m,电压损耗为5%。计算电缆截面积为:铜电缆:63平方,...
3乘4的电缆带
15千瓦的水泵
可以吗?
答:
如果是铜芯电缆,3x4mm²的电缆带
15千瓦的水泵
没问题。因为
15KW水泵
的额定
电流
是 15KW/(√3x380Vx0.8)≈28A 而无论哪种型号的3x4mm²电缆,其载流量至少在30A或以上。
15kw
三相摩打
水泵
要几大电线
答:
一般情况下三相供电每千瓦2
电流
,简单算就是15*2=30电流 如果是
潜水泵
受结构影响电流会有所增加 那么算35电流。距离不远在这个电流范围选电缆4*10/3*10平方毫米的铜线就好了。
15千瓦的水泵
电机配多大
电流
的断相保护器
答:
15千瓦的水泵
电机配55A的断相保护器,根据公式P=U*I*0.707 因此I=P/U=15000/380/0.707=55A 希望对你有所帮助哦!
15千瓦潜水泵
如何配线
答:
电流
=15000/380/1.732/0.85=26.8A。电机额定电流26.8A左右,从安全角度线路最好选择10平方的电缆。
15kw
电机带
水泵
的电机用什么型号的 断路器好?
答:
15KW的
电机,如果是单相电机,额定
电流
为75A; 三相电机,大约为30A;接触器应该用额定电流的1.1-1.5倍,断路器选用电机保护型的,用断路器:RMM1-100/33002 50A或电机综合保护器,价格也不是贵。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并...
你好,我用三相电,
15千瓦
电机带4寸
水泵
抽水,在没有带载负荷工作的情...
答:
当空载的时候电压能达到410V,而抽水的时候电压降到260V,明显就是带载后线路电压损失太大。
15KW的
电机额定
电流
差不多就是30A,而实际运行电流达到了75A,如果没有保护措施,当然会烧电机了。如果你的400米25平方的铝线是从变压器处接的,按计算线路压降是能满足要求的。但是你说的是从电表处接的,...