88问答网
所有问题
当前搜索:
110kv电缆外护套绝缘电阻标准
110kv电缆
的对地
绝缘
合格
电阻
是多少?
答:
对于导体截面:630mm^2
绝缘电阻
(20℃)11000 (MΩ·km);对于导体截面:800mm^2 绝缘电阻(20℃)9700 (MΩ·km)。
电缆绝缘电阻
值多少为
标准
答:
一般情况下,
电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ
。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
怎样判断
护套
线的
绝缘
损坏
答:
(1)运行中的6~10kV和35kV电力电缆的绝缘电阻分别不低于400~100MΩ和600~1500MΩ,干燥季节取较大值,潮湿季节取较小值
。(2)新架或大修后的低压线路的绝缘电阻,不应低于0.5MΩ;运行中的线路,平均每伏工作电压的绝缘电阻应大于1MΩ(对于潮湿场所的线路,允许降低为500Ω)。(3)配电盘二次线...
高压10
KV电缆外护套绝缘
一般多大?
答:
用绝缘电阻测试仪测量,
测量的绝缘电阻不小于2.5MΩ/米
,如果是电缆浸泡在潮湿的地段应该视情况考虑,对于任何电气设备的绝缘电阻是越大越好。
郭老师,你好:我想问问10
KV电缆绝缘电阻
的
标准
是多少?660V 1140V 3300V...
答:
各厂家的电缆绝缘电阻也不尽相同;多为与新投值进行比较,三相间,或与相同的电缆进行比对;对三相相塑
绝缘电缆
,
电缆外护套绝缘电阻
,可用500V兆欧表进行测量,每千米绝缘电阻值不应低于0.5兆欧;电缆内衬层绝缘电阻,也用500V兆欧表进行测量,每千米绝缘电阻值不应低于0.5兆欧;
电缆绝缘
等级是什么?
答:
1、测量电缆的主绝缘电阻 (0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表);2、测量电缆外护套绝缘电阻(采用500V兆欧表。
每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ
,本项试验只适用于三芯电缆的外护套)3、测量电缆内衬层绝缘电阻(每千米绝缘电阻值不...
10
千伏
真空断路器干式变压器电力
电缆
预防性实验项目有哪些?
答:
2、
电缆外护套绝缘电阻
:就是测量钢铠对地的绝缘电阻值,它主要检查支埋电缆的外护套有无破损。采用500伏兆欧表测量。当每千米的绝缘电阻低于0.5兆时,采用下面介绍方法判断外护套是否进水。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。3、电缆内衬层绝缘电阻:就是测量铜屏蔽层对钢铠的绝缘电阻值,它主要...
电线
览的
绝缘
值的
标准
值是多少
答:
1 A. ]* }8 ?% \" t( c1 O4 c' q额定电压6kV,一般不小于50MΩ;; z6 Y7 E2 y: D额定电压1kV,一般不小于2MΩ。0 k; Z& Z( U6 f' n9 [+ O" p 二、运行中电缆的绝缘电阻 1 K9 @* T: z5 f- _. M 运行中
电缆绝缘电阻
自行
规定
,要求历次试验测得的数据变化不大...
电缆
用摇表检测
电阻
,电阻多少为合格
答:
对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表
电缆
相间及对地
绝缘电阻
6kv不小于400兆欧,0.4
KV
不小于200兆欧
摇表摇
电缆绝缘
多少才正常
答:
测V相时UW相接地,测W相时UV相接地。三相
绝缘电阻
的不平衡系数最好不要大于2。如果是380V低压
电缆
0.5兆欧并不能说就不合格,但要确定是否是
外护套
进水还是内衬层进水,若判断是外护套进水运行问题不大。但运行后要密切观察。或运行一段时间停电复试绝缘电阻应有所上升则可继续运行。