电缆绝缘等级是什么?

如题所述

第1个回答  2018-03-18
1、测量电缆的主绝缘电阻 (0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表);

2、测量电缆外护套绝缘电阻(采用500V兆欧表。每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ,本项试验只适用于三芯电缆的外护套)

3、测量电缆内衬层绝缘电阻(每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ)

4、电缆主绝缘直流耐压试验
1)试验电压值根据电缆电压等级确定,加压时间5min,不击穿
2)耐压5min时的泄漏电流不应大于耐压1min时的泄漏电流本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-24

电缆的绝缘电阻值与电缆的种类,电压的等级,电缆绝缘的温度,空气的湿度,环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关:

    首先,它可以分以下几种类型:0.6/1KV型,1.8/3KV型,3.6/6KV型,6/6KV型,6/10KV型,8.7/10KV型8.7/15KV型,12/20KV型,21/35KV型,26/35KV型;

    其次,电缆依据电压等级不同,也分为:弱电电缆450/750V及以下、低压电缆0.6/1kV、中压3-35kV、和高压35-110kv、和超高压110-750kV。

最后,低压电缆使用普通的聚氯乙烯和交联聚乙烯就能生产,低压的有交联和普通的区分;而中高压的没有, 均为交联电缆的。

相似回答