88问答网
所有问题
当前搜索:
110kv电缆外护套绝缘电阻标准
电缆绝缘等级标准(不同电压等级的
电缆绝缘标准
)
答:
2.允许温升是指电缆的温度和周围环境温度相比升高的限度。3.以下是电缆各个部分的具体
规定
。4. 测量电缆的主绝缘电阻:0.6千瓦电缆用1000伏兆欧表;0.6千瓦以上电缆用2500伏兆欧表; 测量
电缆外护套绝缘电阻
:采用500伏兆欧表。5.每千米绝缘电阻值不应低于0.5欧姆; 测量电缆内衬层绝缘电阻:每千米...
电缆绝缘
等级是什么
答:
1、测量电缆的主绝缘电阻 (0.6/1
kV电缆
用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表);2、测量
电缆外护套绝缘电阻
(采用500V兆欧表。每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ,本项试验只适用于三芯电缆的外护套)3、测量电缆内衬层绝缘电阻(每千米绝缘电阻值不...
测试10
KV 电缆外护套绝缘电阻
应选( )兆欧表。
答:
【答案】:A 额定电压0.6/1
kV电缆
用1000V兆欧表,0.6/1kV以上用2500V兆欧表,6kV以上也可用5000V兆欧表,
外护套绝缘电阻
用500V兆欧表。
关于
电缆线
的
绝缘
等级
答:
不同的外套绝缘材料和导体面积是不一样的。聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯
护套
电力
电缆
,20℃条件下,每千米长度的
绝缘电阻
最低值为:额定电压1kV,即电压电力电缆,一般不小于40MΩ;额定电压6kV,一般不小于60MΩ。交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:额定电压6kV,...
交联聚乙烯
电缆
90度
绝缘电阻
一般是多少
答:
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯
护套
电力
电缆
,20℃条件下,每千米长度的
绝缘电阻
最低值为: 额定电压6kV,导体截面16~35mm2,一般不小于1000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于750MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于500MΩ。
高压
电缆外护套
出现故障有哪些对策可以解决
答:
由于目前尚无对高压电缆运行状况有效的监测手段,对电缆外护套状态的评价,实际上已成为对电缆运行状况评价的重要指标。现行的预防性试验规程对
电缆外护套绝缘
试验
规定
了严格的
标准
。有关规程规定,电缆外护套每千米
绝缘电阻
不应低于0.5 MΩ;在金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压5
kV
,加压时间1 min,不...
70平方的旧
电缆绝缘电阻
是多少?
答:
1 K9 @* T: z5 f- _. M 运行中
电缆绝缘电阻
自行
规定
,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度),不低于原来数值的1/3。此外,一般要求电缆的相间绝缘电阻不平衡系数不大于2~2.5。否则,需要查明原因,必要时,通过进一步试验确认电缆是...
光伏
电缆
的主要性能
答:
线芯与水间加直流0.9
kV
电压(导电线芯接正极,水接负极)。取出试样后进行浸水电压试验,试验电压为交流1kV,要求不击穿。4
绝缘电阻
成品电缆20℃时绝缘电阻不小于1014Ω·cm,成品电缆90℃时绝缘电阻不小于1011Ω·cm。5 护套表面电阻成品
电缆护套
表面电阻应不小于109Ω。 1. 高温压力试验(GB/T 2951...
220
kv电缆外护套
试验
标准
答:
该电缆试验
标准
应参考IEC62067和IEC60229。在IEC62067中,主绝缘交流耐压值为1.7Uo,约180kV/1h。而外护套试验参照IEC60229要求,金属护套外的挤出护套绝缘直流耐压为10kV/1min1。220
kv电缆外护套
的试验标准包括交流峰值、绝缘层耐压、
电缆外护套绝缘电阻
、谐振耐压试验等。