88问答网
所有问题
当前搜索:
110kv电缆外护套绝缘电阻标准
高压
电缆
10KV检测应该做哪些项目
答:
初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感 2、电缆主绝缘耐压试验,国标
规定
做直流耐压、交流耐压试验;3、
电缆外护套绝缘电阻
测量:目的是检测电缆在...
电缆
检测有哪些项目?
答:
电缆
检测项目:20℃时导体电阻、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、
护套
厚度、护套最薄点厚度、
绝缘电阻
、70℃时绝缘电阻、浸水电压、外形尺寸、成缆绞合方向。主要检查内容:主要检查电缆质量、绝缘状况和对电缆线路进行各种测试,由于电力电缆是用于传输大功率电能,在高电压、大电流条件下工作,所以对其电性能要求...
如何检测
电缆
的质量,要检测哪些项目?
答:
一般取10m进行测量。测量前的充电时间一般为1分钟。
电线电缆
的
绝缘电阻
检测一般采用电压_电流法,又称为高阻计法。有的电线电缆具有金属保护套,有一定的屏蔽功能,对于这种电线电缆的绝缘电阻测量大多测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;而对于无
金属护套
的电线电缆,测量其绝缘电阻值时,须...
电线电缆
的国家
标准
是什么?
答:
中压交联聚乙烯
绝缘
电力
电缆
,电压等级:6/6KV-26/35KV;执行
标准
: GB/T12706.2-2002。中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法,使其机械性能、热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高;高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,电压等级:64/
110KV
,执行标准:GB/T 11017;127/220KV、290/500KV。
电线电缆
的
绝缘
厚度有什么
答:
按
标准
计算控制
护套
厚度,计算公式:D(挤前外径)×0.035+1;在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592;单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1;多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2;提高低密度聚乙烯护套挤出机...
10
kv电缆
做耐压试验怎么做
答:
10
kv电缆
做耐压试验怎么做 第一,被试电缆两端设好围栏并有专人看护。第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的
绝缘电阻
。
外护套
及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻。第...
阻燃型电力
电缆
国家
标准
-Q/GDNY05.4-2003
答:
绝缘厚度mm 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0 2.2 6 电缆技术性能 6.1 导体直流电阻值应符合上表的
规定
。6.2 绝缘线芯应经受6kv~15kv的工频火花电压试验。6.3 成品
电缆线
芯的
绝缘电阻
。换算到电缆长度为1km和温度为20℃时,导线截面50以下绝缘...
请问,高压
电缆
厂出厂前需要做哪方面的高压试验呢?越详细越好,非常感谢...
答:
因此,上述的两次测得的
绝缘电阻
值相差较大时,表明已形成原电池,就可以判断
外护套
和内衬层已破损进水。 例如,某橡塑
电缆护套
损伤受潮后,测得的电阻分别为7千欧和55千欧。 2、电缆的耐压试验,国标
规定
做直流耐压、交流耐压试验,但地方省份根据自己的实际情况多选择其中之一,现就这两者的利与弊对比如下:交联聚...
yjv
电缆
国家
标准
答:
最新电力
电缆
及附件的国家
标准
分4个部分,已实施:《GB/T 12706.1-2020 额定电压1
kV
(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包
绝缘
电力电缆及附件 第1部分:额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆》《GB/T 12706.2-2020 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 ...
6
千伏
高压
电缆绝缘电阻
应该是多少?
答:
投运的高压
电缆
停电后,最好在施工前先测
绝缘电阻
,施工后再测一次绝缘电阻,两次测试结果进行对比,看看有没有明显下降。绝缘电阻测试主要依据施工前后两次数据,判断电缆有没受潮、中间头的制造工艺等问题。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜