10kv高压柜的电气间隙为多少?

如题所述

10KV高压柜的电气间隙为125mm,爬电距离为250mm。

高压柜的电气间隙根据其自身电压等级不同电气间隙也不相同,10kV高压开关柜及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。35KV开关柜要求电气间隙是300mm。

不同带电体间最短的空气距离就是电气间隙,在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压“大于300V小于660V”爬电距离为14mm,12kV的电器产品电气设备的电气间隙要求是125mm。



扩展资料:

如何确认电气间隙和爬电距离:

在确认电气间隙大小的时候必须以设备可能会出现的最大的内部和外部过电压(一般以脉冲耐受电压为依据)。在不同场合使用同一电气设备或运用过电压保护器时所出现的过电压大小各不相同。

电气间隙的大小和老化现象无关。电气间隙能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后,此电压很快就引起电击穿。

而爬电距离是根据基准电压、污染等级及绝缘材料组别来选择的,基准电压值是从供电电网的额定电压值推导出来的。

参考资料来源:百度百科-高压开关柜

参考资料来源:百度百科-电气间隙

参考资料来源:百度百科-爬电距离

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答