标准对照表电缆绝缘电阻标准
答:
1、
电力电缆
测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV 以下的使用1KV 摇表:其值
不应
小于10MΩ ,1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻
值不小于200MΩ 。2、6~
10KV
电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值...
10kV电力电缆
的
绝缘电阻
是否有标准要求?
答:
长度在500m及以下的
10kV电力电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值
不应低于
400MΩ。
电缆绝缘电阻
的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...
10KV
高压
电缆
的
绝缘电阻
值是多少才算合格,低压电缆的绝缘电阻值是多少才...
答:
高压
电缆电阻
是 3兆欧以上才算绝缘良好 低压电器的绝缘电阻,如电动机及建筑内
电线绝缘电阻
,在0.5ΜΩ以上就算合格了 在常温条件下 是温度越高电阻越大
10千伏架空线路
绝缘电阻
技术规范
答:
(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般
不低于
上次值的70%。(3)35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测
绝缘电阻
比15秒所测绝缘电阻)法律依据:《
10kV
架空
绝缘电缆
技术规范》1.电缆执行标准 GB/T14049-2008《额定...
使用中的
10KV
高压
电缆绝缘电阻不得低于
多少?
答:
一般要求每千伏不低于1MΩ,
10kV电缆绝缘不得低于
10mΩ
控制
电缆绝缘电阻
要求有哪些?
答:
一般情况下,
电力电缆
的
绝缘电阻
3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-
10KV
:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能
低于
400MΩ。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
电缆
多少兆欧可以过电流?
答:
长度在500m及以下的
10kV电力电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘电阻
值
不应低于
400MΩ.良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不...
10kV
的
电缆绝缘电阻
值是多少?
答:
10kv电缆绝缘电阻
值为400MΩ是标准的。10kv电缆长五百米及小于五百米的,使用两千五百伏的兆欧表摇测,待电缆温度是二十摄氏度时,它的绝缘电阻值不能
低于
400MΩ。另外它的绝缘电阻值是会跟随电缆的冷热程度和长短而出现改变的。电缆绝缘电阻值标准:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧。...
10KV电缆绝缘电阻要
达到多少欧姆
答:
1、长度在500m及以下的
10kV电力电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其
绝缘电阻
值
不应低于
400MΩ。2、三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在...
10kV电力电缆
进行
绝缘电阻
摇测时,其最低绝缘电阻值
不应低于
多少?
答:
应使用2500v摇表,每千伏不低于1兆欧,
10kv电力电缆
的
绝缘电阻应该不低于
10兆欧