88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电力电缆绝缘电阻应不低于
为什么测量吸收比要用大容量兆欧表
答:
读取
绝缘电阻
值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转,以免被试品的电容在测量时所充的电荷经兆欧表放电而损坏兆欧表,这一点在测试大容量设备时更要注意。此外,也可在火线端至被试品之间串人一只二极管,其正端与兆欧表的火线相接,这样就不必先断开火线,也能有效地保护兆欧表。...
三相变压器如何检测和测试耐压?
答:
不低于
1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要
绝缘
的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸
电力电缆
为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
电缆
的
绝缘电阻
怎样算?
答:
对于1KV的
电缆
,
绝缘电阻
的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-
10KV
的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧。
电缆
的
绝缘电阻
怎么测量啊?
答:
对于1KV的
电缆
,
绝缘电阻
的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-
10KV
的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧。
发电机停机后如何测
10KV绝缘电阻
答:
在完全停机的情况下,没有剩磁的情况下直接用摇表测应该可以,一边接绕组,一边接机壳。
如何对
10kv
电流互感器进行
绝缘电阻
测试
答:
如何对
10kv
电流互感器进行
绝缘电阻
测试?回答是:使用摇表打压,在做工频耐压。亲,你好!如果你满意,请采纳!
24000kVA变压器单相有载变压器安装步骤【
10
00分】
答:
1.2.3 线圈的绝缘测量和绝缘判断1)测量每相
绝缘电阻
R60s值及吸收比R60s值/R15s。2)测量每相对地介损正切值。1.2.4 绝缘判断根据绝缘检查结果,参照国标
电力
变压器不经干燥投入运行的条件进行判断,如绝缘合格,则可进行吊罩检查及总装工作;如不合格则需先干燥绝缘,这项判断工作要认真对待。2 吊罩检查及滤油注油2.1 ...
有谁知道维修电工的高级证好考吗,还有试题
答:
3,用
绝缘电阻
表摇测绝缘电阻时,要用单根
电线
分别将线路 L 及接地 E 端与被测物联接.其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘.A, L B , E C G 4,室外雨天使用高压绝缘棒,为隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加适量的防雨罩,防雨罩安装在绝缘棒的中部,额定电压
10kV
及以下的,装设防雨...
为什么电工试题里那么多错误
答:
真提错题一大堆,都 什么年代 了,还考日光灯,考指针式万用表。现在LED灯已经大量普及 ,日光灯已经很少见了,数字式万用表也大量普及 了,电子式电能表都全国换过了。多考些自动化有关的,新能源有关的,不好吗,出的题还那么多错的,误人子弟 ,...
求一个1
10KV
变压器安装施工方案
答:
绕组及铁芯
绝缘电阻
、吸收比或极化指数测量;绕组介损试验;交流耐压试验;铁芯绝缘电阻;绕组直流泄漏电流测量;变压器绕组电压比;气体继电器及二次回路试验;压力释放试验整体密封检查2.3 变压器检修质量标准;2.3.1 拆卸工作检修内容质量标准事项备注检修各项人员(一)拆卸套管1、套管要加以保护,
不得
碰伤瓷套。2、拆卸时编号,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
40
41
42
43
44
45
46
47
48
76
其他人还搜