长度在500m及以下的
10kV电力电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值
不应低于
400MΩ。
电缆绝缘电阻
的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...
电缆
温度是多少?
答:
长度在500m及以下的
10kV电力电缆
1、长度在500m及以下的
10kV电力电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其
绝缘电阻
值
不应低于
400MΩ。2、三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在...
电缆
相与相之间的
电阻
多少才达标
答:
判断电力电缆的
绝缘电阻
合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的
10kV电力电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值
不应低于
400MΩ。(2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。(3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得...
高压
电缆绝缘电阻
值
要
达到多少才合格?
答:
每kV电压,绝缘电阻
不
小于1MΩ。高压
电缆
的结构高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量
绝缘电阻应
使用1000V兆欧...
绝缘电阻
标准
答:
GB/T24343-2009 工业机械电气设备
绝缘电阻
试验规范 GB/T 24343-2009
10kv电缆绝缘电阻
多少合格
答:
10kv电缆
长五百米及小于五百米的,使用两千五百伏的兆欧表摇测,待电缆温度是二十摄氏度时,它的
绝缘电阻
值不能地域400MΩ。另外,它的绝缘电阻值是会跟随电缆的冷热程度和长短而出现改变的。二、家装用多大的
电线
更好呢 1、室内装修铺排电线的时候,应当合理使用各种规格的电线。要是用在插座上使用的...
10kv
的变压器对地绝椽阻值
应该
是多少?最低能多少?
答:
电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的
绝缘电阻不应低于
0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘...
绝缘
阻值有什么要求吗?
答:
一般500V以下的,绝缘阻值
不得低于
5MΩ。500V以上的,电气设备和线路其绝缘阻值为越大越好。电气
绝缘电阻
,相间、相对零、相对地、零对地的安全阻值,首先要看你测量的用电设备或者电路的电压来决定其安全阻值。一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ。500V以上的,电气设备和线路其绝缘阻值为越大越好...
电气设备
绝缘电阻
检测标准值有多少
答:
2、高压6KV以上高压设备电气设备
绝缘电阻
检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理
10KV
设备绝缘电阻≥10MΩ为合格。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。然后测量仪器宜为500V/500MΩ...