88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电动机绝缘电阻多少合格
10kV高压
电缆
绝缘电阻不得低于几兆
欧
答:
10KV高压电缆绝缘电阻不得低于5MΩ
。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
10KV高压电机
定子对地
电阻
是
多少
?
答:
测量绕组的绝缘电阻和吸收比,
应符合下列规定:额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ
;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。也就是说至少不能低于10MΩ/KV。
电气设备
绝缘电阻
检测标准值有
多少
答:
1、低压0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,
是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格
。2、高压6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘电阻≥10MΩ为合格。测量导线与管道的连接比较...
电气设备的最少
绝缘电阻
是
多少
可安全使用?
答:
R——
绝缘电阻
(MΩ);U——
电动机
的额定电压(V);P——电动机功率(KW)。但实际工作一般按这样的做法:1、380V以下的低压设备用500V兆欧表(摇表)测量大于0.5兆欧视为
合格
。2、1千伏以上设备的,用1kV或者2500V摇表来摇测,每升高1千伏绝缘电阻要求提高1兆欧。比如:6kV的设备就要求有6M...
10KV高压电机
报废标准
答:
1、额定电压3000V以下者,室温下不应低于0.5MΩ,转子绕组不应低于0.5MΩ
。2、3kV及以上或100kW及以上的电动机直流电阻值的相互差不应超过最小值的2%。3、试验电压全部更换绕组时为3Un,大修时为2.5Un,泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%。4、大修时不更换或局部更换定子绕组试验电压为1...
电机绝缘电阻多少
为正常?
答:
一般来说,
电机绝缘电阻
应该在几百兆欧到几千兆欧之间。 在工业领域,常用的电机绝缘电阻测试标准是 IEEE 43-2000《旋转电机绝缘电阻测试》。根据该标准,电机绝缘电阻的最小值应符合以下要求: - 对于低压电机(0.1kV 及以下),绝缘电阻应不小于 100MΩ;- 对于
高压电机
(1kV 及以上),绝缘电阻应...
10KV高压
电缆的
绝缘电阻
值是
多少
才算
合格
,低压电缆的绝缘电阻值是多少才...
答:
高压
电缆电阻是 3兆欧以上才算绝缘良好 低压电器的
绝缘电阻
,如
电动机
及建筑内电线绝缘电阻,在0.5ΜΩ以上就算
合格
了 在常温条件下 是温度越高电阻越大
求
绝缘
标准值,比如
高压电机
、低压电机、变压器送电之前摇绝缘时绝缘值...
答:
我这里没有没有国家标准的,但是可以给你一个大致的
绝缘
值。比如
高压电机
,如果是
10KV
的,那他的绝缘值最低要求也要达到10KV。不然会耐压不够的。变压器等等的也一样,要看他的运行电压是多少,绝缘值绝对不能低于他的最高运行电压,越高越好。
检验
绝缘电阻
是否
达标
的规范标准是什么?
答:
1.1 可动部分
绝缘电阻
,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。1.2
高压
主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。2. 交流
电动机绝缘
测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5M...
绝缘电阻
的标准是
多少
?
答:
对于1KV的电缆,
绝缘电阻
的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-
10KV
的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆绝缘电阻多少合格
10kv高压电缆绝缘电阻
电动机对地绝缘电阻是多少
电动机的绝缘电阻是多少
电动机相间绝缘电阻多少
1kv电动机绝缘电阻标准
10kv电机绝缘电阻标准
电机的绝缘电阻是多少正常
10kv变压器绝缘电阻值