88问答网
所有问题
当前搜索:
电动机的绝缘电阻是多少
电动机的绝缘电阻是多少
兆欧?
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
电动机的绝缘电阻是多少
?
答:
分别为4.2、4.2、5.6
。通常绕组的绝缘阻值越大越好。如果绝缘电阻为零,则表明绕组对壳或相间短路,如果绝缘电阻不等于零,但数值很小,也判为不合格。通常要求每伏工作电压1000欧姆,例如额定电压380伏的电动机,其绝缘电阻不得低于0.38兆欧,通常测得的电动机绝缘电阻是冷态绝缘电阻,即是电动机...
电机绝缘电阻是
指
多少
答:
380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,
其值不应低于0.5MΩ
。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。电动机停用超过7天以上时,启动前应测绝缘,备用电机每月测绝缘一次。电动机发生淋水进汽等异常情况时启...
电机绝缘电阻
不低于
多少
兆欧正常?
答:
电机绝缘电阻不低于0.5兆欧正常
。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间)。运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5M...
电机绝缘电阻多少
为正常?
答:
一般来说,
电机绝缘电阻应该在几百兆欧到几千兆欧之间
。 在工业领域,常用的电机绝缘电阻测试标准是 IEEE 43-2000《旋转电机绝缘电阻测试》。根据该标准,电机绝缘电阻的最小值应符合以下要求: - 对于低压电机(0.1kV 及以下),绝缘电阻应
不小于 100MΩ
;- 对于高压电机(1kV 及以上),绝缘电阻应...
一般
电机的绝缘电阻
值
是多少
?
答:
使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。2、电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压
电动机的绝缘电阻
值应不小于0.5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘...
电机绝缘多少
才合格
答:
对于一般在用电机,无论是三相还是单相电机的绝缘电阻只要大于0.4---0.5 兆欧就算合格。当然
电机的绝缘电阻是
越大越好。电机的绝缘电阻是指:绕组与绕组之间(也就是常说的相与相之间)、绕组与外壳之间(也就是常说的相与地之间)的电阻。对于一般电机可用500V摇表测试。
一般
电机的绝缘电阻
值
是多少
?
答:
对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,
大于0.5MΩ即算正常
(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值
不应低于6MΩ
。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前...
电机绝缘多少
才合格
答:
电机线圈对外壳绝缘值为多大
电机线圈对地绝缘阻值
电机绝缘达多少伏电压