88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆绝缘电阻
高压电缆绝缘电阻
要求是多少?
答:
10KV高压电缆绝缘电阻不得低于5MΩ
。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
10kv高压电缆
终端头制作不合格能摇起
绝缘
吗 电缆头制作合格与否能...
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...
高压电缆
线路的
绝缘电阻
是多少
答:
1、高压线路绝缘电阻一般不低于1000MΩ。2、运行中的线路:① 3KV 绝缘电阻一般不低于300--700MΩ。
②6--10KV 绝缘电阻一般不低于400--1000MΩ
。③ 20--35KV 绝缘电阻一般不低于600--1500MΩ。④每个绝缘子绝缘电阻一般不低于300MΩ.3、高压设备绝缘电阻一般不低于1000MΩ。4、高压电机绝缘电阻一...
10kv电缆绝缘电阻
是多少
答:
长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。
当电缆温度为+ 20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻MΩ/KM;...
10KV高压电缆
的
绝缘电阻
值是多少才算合格,低压电缆的绝缘电阻值是多少才...
答:
高压电缆电阻是 3兆欧以上才算绝缘良好 低压电器的绝缘电阻
,如电动机及建筑内电线绝缘电阻,在0.5ΜΩ以上就算合格了 在常温条件下 是温度越高电阻越大
10kv高压电缆
A,B,C三相的相间
绝缘电阻
最低多少能送电是安全的,还有三相...
答:
10kv高压电缆
A,B,C三相的相间
绝缘电阻
最低2000兆欧到10000兆欧之间 绝缘电压至少大于10万伏 三相对地最少2000-4000V才安全 绝缘电阻要大于1000兆欧 漏电电流50HZ时1-5mA
10kV
的
电缆绝缘电阻
值是多少?
答:
10kv电缆绝缘电阻
值为400MΩ是标准的。10kv电缆长五百米及小于五百米的,使用两千五百伏的兆欧表摇测,待电缆温度是二十摄氏度时,它的绝缘电阻值不能低于400MΩ。另外它的绝缘电阻值是会跟随电缆的冷热程度和长短而出现改变的。电缆绝缘电阻值标准:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧。...
10KV高压电缆
的
绝缘电阻
值是多少才算合格,低压电缆的绝缘电阻值是多少才...
答:
一般按照每千伏要一兆欧
绝缘电阻
才可以。也就是平常的380伏低压绝缘电阻要0.4兆欧才合格。
10kV
就需要10兆欧以上才合格。
绝缘电阻
的标准是多少?
答:
绝缘电阻
的标准因电压等级和截面积而异。对于1KV的
电缆
,绝缘电阻的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-
10KV
的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于...
10kv电缆绝缘电阻
值,相间和对地要多少才符合要求
答:
一般摇测绝缘时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。 三相之间
绝缘电阻
值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。 绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压线绝缘电阻多少合格
10千伏电压对地绝缘电阻
10kv母排绝缘电阻多少合格
10kv电缆对地绝缘电阻是多少
10kv高压电缆摇表应该数值
十千伏高压电缆绝缘电阻值
10kv相间绝缘电阻标准多少
10kv电缆的绝缘阻值标准