88问答网
所有问题
当前搜索:
100kva变压器接地电阻
变压器
中性点
接地
电缆
答:
按规程一般用的槽钢做接地干线,因此
变压器
中性点接地电缆的电阻应不大于40*4槽钢的电阻。一般用95MM2的单芯铜线连接到接地母线上即可(我公司几台变压器1250-2000干变均如此)。和变压器容量关系不大,不过规程对
接地电阻
的要求却有不同,变压器小于
100KVA
,要求10欧姆,而大于100KVA为4欧姆。你方便的话...
电路中地线和零线的区别,保护
接地
和保护接零的区别!
答:
就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。接地线和零线不能混用:1、零线和
变压器
的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有大的压降损失;2、零线和中性线
接地电阻
要求很高,
100KVA
以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆...
电缆重复
接地
是什么意思
答:
即将建筑物内的主金属水管、主金属构架、基础钢筋等与主接地体及主干零线全部用金属导体连接在一起。(4)电缆线路重复接地的
接地电阻
值不得超过10Ω,在配电
变压器
容量为
100KVA
以下,在变压器低压侧中性点工作接地电阻,允许不超过10Ω的场合,每一重复接地电阻允许不超过30Ω,但不应少于三处。
从我厂的配电房出来的三相五线制中,我用万用表测量零线与地线之间有
阻
...
答:
正常!
100KVA
以下
变压器
工作
接地电阻
不大于10欧,100KVA以上变压器工作接地电阻不大于4欧,所以零线和地线之间是有阻值的。测量接地电阻用万用表是不行的,要用接地电阻摇表
杆式
变压器
有防雷措施吗
答:
二、定期校试避雷器。为了起到保护变压器免遭雷击的目的,对于
100kva
及以土的配电变压器,每年校试避雷器一次,且接地电阻值不得大于4ω;100kva以下的避雷器,每两年校试一次,且接地电阻值不得大于10ω;对于不合格者应及时进行处理。三、测试接地电阻。每年雷雨季节前(2~3月)对
变压器接地电阻
进行...
火线对零线电压220V,但火线对地和零线对地都有120v电压,请问为什么...
答:
失去知觉等触电反映。当三相负荷不平衡度接近一相负荷运行时,相当于单相运行,零线电流和火线电流一样大;零线上的电是要通过接地线进入大地的,接地线是有电阻的,电流通过接地电阻的时候会有压降。比如
100KVA
及以下的
变压器接地电阻
要求是小于10Ω,当零线电流为2A时,零线对地电压=IR=2X10=20V。
电力
变压器
或发电机的工作
接地电阻
值r如何规定的?
答:
回答:电力
变压器
或发电机的工作
接地电阻
值不得大于4欧姆,容量不超过
100kvA
的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10欧姆;保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10欧姆。
变压器
保护
接地
的要求是什么?
答:
工作
接地电阻
值和保护接地电阻值不大于4 欧姆,重复接地电阻值不大于10 欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30 欧姆。
变压器
的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在
100KVA
以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复接地的接地电阻小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑...
接地变压器
为什么总烧
答:
(3)用试验
电阻接地
试验三次,应正确动作。8、定期清理配电
变压器
套管表面的污垢:检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象。用兆欧表检测
接地电阻
不得大于4Ω。总之,配电变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在工作中,只要管理人员工作细致,就一定能...
接地
有几种方式?
答:
(1)电气设备和接地线的接触电阻。(2)接地线本身的电阻。(3)接地体本身的电阻。(4)接地体和大地的接触电阻。(5)大地的电阻。不同的电气设备对
接地电阻
有不同的要求:(1)大接地短路电流系统R≤0.5W (2)容量在
100kVA
以上的
变压器
或发电机R≤4W (3)阀型避雷器R≤5W (4)独立避雷...
棣栭〉
<涓婁竴椤
12
13
14
15
17
18
19
20
21
涓嬩竴椤
灏鹃〉
16
其他人还搜