100kva变压器接地电阻
变压器
烧掉的原因。
答:
(3)用试验
电阻接地
试验三次,应正确动作。8、定期清理配电
变压器
套管表面的污垢:检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象。用兆欧表检测
接地电阻
不得大于4Ω。总之,配电变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在工作中,只要管理人员工作细致,就一定能...
110kv变电站
接地电阻
要求多少?
答:
110kv变电站
接地电阻
要求小于0.5欧姆。根据规范《交流电气装置的接地》DT/T621-1997,有各种高压场所的接地电阻的要求和计算110kV以上变电站均为大接地短路电流系统,在一般的电阻率地区工频接地电阻允许值不大于2000/I(I为计算用的流经接地装置的入地短路电流)欧,或者不大于0.5欧。变电站是指电力...
零线与地线之间的
电阻
到底应为多少?
答:
漏电保护器的作用是当电器设备漏电获人触摸到带电体时跳开供电开关,实现对人体的安全保护。地线和漏电保护器都是保护人的,是双重保护,前者实现了金属外壳不触电,后者实现了触了电会跳闸。不管何种供电方式,零线和地线都要
接地
,都是相通的,没有
电阻
。只要零线接地,漏电保护器就能跳闸。
机房接地系统的一般
接地电阻
要小于多少欧姆?
答:
机房接地系统宜采用综合接地方案,综合
接地电阻
应小于1欧姆。机房接地系统:(1)机房有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。(2)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。(3)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。
400K
变压器
的
接地电阻
是4欧姆 那配电房的接地电阻应是多少
答:
按照目前施工规范要求,
变压器
的工作
接地电阻
值,不得大于其低压侧阻抗值。盖配电房是为了安装变配电设备的,变压器的接地电阻值,就是配电房的接地电阻值。只有第二套施工方法,没有第二个施工规范。
110kV
变压器接地电阻
是多少
答:
110kV
变压器接地电阻
不大于4欧姆。接地电阻需要使用接地电阻测试仪测量。
可否带电测
变压器
的
接地电阻
。
答:
只要在安全距离以外,带电检测
变压器
的
接地电阻
是完全可以的。例如,变压器的高压端通常在顶端,你在足够安全距离的下端测量作业,不会有危险。另一方面,你测量的变压器通常是绝缘良好、并且外壳已经接大地,所以变压器外壳不会带点,在这种情况下带电测量接地电阻,既不会影响测量精度,也不可能损坏测量仪表...
变压器
平衡绕组直接
接地
和经避雷器接地的区别
答:
变压器
平衡绕组直接接地和经避雷器接地的区别是接地方式和电阻不同。1、接地方式不同:变压器平衡绕组直接接地的接地方式是中性点直接接地,经避雷器接地方式是平衡绕组的电位接避雷器在接地。2、电阻不同:变压器平衡绕组直接
接地电阻
偏低,经避雷器接地电阻相对高一些。
室外的
变压器
会引雷吗
答:
5.1、高低压侧避雷器接地线、配变外壳和低压侧中性点应连接在一起共同接地(中性点不接地运行时,在中性点对地加装击穿保险器)5.2、
接地电阻
应满足规程要求,对于
100kVA
以上的配变,Rjd≤4Ω;重复接地每台不少于三处,每处Rjd≤10Ω。②对于100kVA及以下的配变,Rjd≤10Ω;重复接地每台不少于三...
变压器接地
线规格、标准介绍
答:
Z型变压器则可带90% ~
100
%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。2、单相接地变 单相接地变主要用于有中性点的发电机、Satons变压器的中性点
接地电阻
柜,以降低电阻柜的造价和体积
变压器接地
线一般需要埋的深度在1.2米作用,但是某些特殊的场合...