88问答网
所有问题
当前搜索:
100kva变压器接地电阻
怎样检测
变压器接地电阻
答:
检测
变压器接地电阻
的方法:1、将绝缘电阻表水平放置,调整摇表调零旋钮,将表针置于零位上。2、根据变压器所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使...
在不断开
变压器
上的接地为前提,如何测进户端配电箱接地排的
接地电阻
答:
首先要了解规范要求
100千伏安
以下的
变压器接地电阻
不应大于10欧,100千伏安及以上的变压器不应大于4欧,但由于接地极长期埋在地里,容易受土壤的侵蚀而损坏,从而使接地电阻增大,因此对变压器的接地电阻应定期测量。一、测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表,测量方法如下:▲测量前的准备工作 1.应选在...
接地电阻
规范是多少
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量
100kVA
以上的
变压器
或发电动机...
30
KVA变压器
高压侧直流
电阻
应该是多少?
答:
没有统一标准,绝缘结构不同、材料不同、工艺不同,它们之间的绝缘电阻就不同。一般正常情况下,从几千到几万兆欧。如果说的是中性点
接地电阻
,
100KVA
以上的要小于4欧姆,如果说的是绝缘电阻低压侧最少不少于0.5M欧(其实应与以前的正常值比较才有意义)。
接地电阻
为什么有4欧姆和10欧姆两种?
答:
接地为什么有4和10欧姆两种:单台容量大于
100KVA变压器
的中性点
接地电阻
阻值不大于4欧姆。单台容量小于100KVA变压器的中性点接地电阻不大于10欧姆。所以,接地电阻4欧姆和10欧姆它们的区别是不同容量变压器工作接地的接地电阻值不同。欧姆是什么意思:电阻单位Ω。电阻是物体对通过电流的阻碍作用。一欧姆的...
对挂临时
接地
线有哪些要求
答:
(1)电气设备和接地线的接触电阻。(2)接地线本身的电阻。(3)接地体本身的电阻。(4)接地体和大地的接触电阻。(5)大地的电阻。不同的电气设备对
接地电阻
有不同的要求:(1)大接地短路电流系统R≤0.5W (2)容量在
100kVA
以上的
变压器
或发电机R≤4W (3)阀型避雷器R≤5W (4)独立避雷...
接地电阻
是什么东西?
答:
接地电阻
越小,当有设备漏电或者有雷电信号是,可以将其导入大地,不至于伤害人身和设备。在保护接零的供电系统中,为防止保护零线断线而产生的危险,将保护零线在线路的终端,分支点在一次重复接地称为重复接地。当电源总容量在
100
KW(
KVA
)以上的发电机或
变压器
供电系统的重复接地电阻小于10欧,电源总容量...
什么是
变压器
中性点
接地电阻
柜?
答:
变压器
中性点
接地电阻
柜就是在发生单相接地故障时,在接地相和变压器中性点之间加了一个电阻,可以限制单相接地故障电流。\x0d\x0a配电系统中性点接地方式通常有中性点不接地、中性点经
电阻接地
和中性点经消弧线圈接地。各种接地方式不同,使用方式也不同。随着国民经济的发展,许多城市配电网已经改变了过去...
干式
变压器接地电阻
怎么测?
答:
此时用刻度盘上的读数乘以倍率即为
变压器接地
极的
接地电阻
数值。3.当测量出的数值大于要求时,应找出原因,并尽快解决使之符合要求。4.当被测的数值小于1欧时,为消除接线电阻和接触电阻的影响,应将绝缘电阻表上的两个端钮的连接片打开,分别用导线接到接地极上再进行测量。也有专用接地电阻测量仪 ...
变压器接地电阻
的接地电阻和重复接地是一样吗