接地变压器
的主要作用?
答:
接地变压器
的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小
电阻
的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。我国的...
变压器
烧了,不知道啥原因?
答:
(3)用试验
电阻接地
试验三次,应正确动作。8、定期清理配电
变压器
套管表面的污垢:检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象。用兆欧表检测
接地电阻
不得大于4Ω。总之,配电变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在工作中,只要管理人员工作细致,就一定能...
对于配电
变压器接地电阻
测量的一张工作票可以在同类型的工作使用吗...
答:
配电
变压器
和避雷器的
接地电阻
测量工作,必须停电进行,因为接地电阻测量时必须断开与变压器中性点的连接。因此,带电进行工作是非常危险的。
电力
变压器
或发电机的工作
接地电阻
值r如何规定的?
答:
电力
变压器
或发电机的工作
接地电阻
值不得大于4欧姆,容量不超过
100kvA
的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10欧姆;保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10欧姆。
三相
变压器
高压对地阻值
答:
三相
变压器
高压对地阻值一般要求不大于4欧姆,是根据《交流电气装置的
接地
》的规范要求的。
变压器接地
做法
答:
变压器接地
做法有3种:1、串联接地:机房中设备直流地线以串联的方式接在直流地的铜皮上,此种接法虽然个别处电位有差异,但由于
电阻
非常小,所以在简单的接地系统中应用较多。其缺点是在要求较高配置时,从防止噪声的角度来看,因串联接地,各串联的电阻使得各点电位产生偏差,容易产生噪声。2、并联接地...
零线和火线是怎么来的?
答:
就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。接地线和零线不能混用:1、零线和
变压器
的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有大的压降损失;2、零线和中性线
接地电阻
要求很高,
100KVA
以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆...
接地
为什么有4和10欧姆两种
答:
接地为什么有4和10欧姆两种:单台容量大于
100KVA变压器
的中性点
接地电阻
阻值不大于4欧姆。单台容量小于100KVA变压器的中性点接地电阻不大于10欧姆。所以,接地电阻4欧姆和10欧姆它们的区别是不同容量变压器工作接地的接地电阻值不同。欧姆是什么意思:电阻单位Ω。电阻是物体对通过电流的阻碍作用。一欧姆的...
电气设备
接地
注意事项
答:
(1)电气设备和接地线的接触电阻。(2)接地线本身的电阻。(3)接地体本身的电阻。(4)接地体和大地的接触电阻。(5)大地的电阻。不同的电气设备对
接地电阻
有不同的要求:(1)大接地短路电流系统R≤0.5欧 (2)容量在
100kVA
以上的
变压器
或发电机R≤4欧 (3)阀型避雷器R≤5欧 (4)独立...
为什么零线对地电压不等于220V
答:
失去知觉等触电反映。当三相负荷不平衡度接近一相负荷运行时,相当于单相运行,零线电流和火线电流一样大;零线上的电是要通过接地线进入大地的,接地线是有电阻的,电流通过接地电阻的时候会有压降。比如
100KVA
及以下的
变压器接地电阻
要求是小于10Ω,当零线电流为2A时,零线对地电压=IR=2X10=20V。