88问答网
所有问题
当前搜索:
铝线一平带多少千瓦
1000米线距,16平方
铝线能带多少
功率?
答:
1000米的距离,按照供电规定应该。超出。供电范围。供电变压器,最好是在500范围内。才能按正常的安全载流量算计。因为1000米可能要有一定的能。电压损耗。16平方,
铝线
如果在1000米按每平方。从以三安培的电流应该是没有问题的。16平方在1000米范围大概50安培左右,应该可以能承受。在允许的安全电流范围...
铝线
1平方可承受
多大
电流?
答:
铝芯电缆
一平
方能承受3A——5A的电流,具体能够承受的电流,这个还是要根据电路来决定的。
铝线
的价格是要比铜线价格便宜很多,但是能够承受的电流也是要低于铜线的,同时使用的寿命也要比铜线短。也根据铝线的材料来进行判断。每一家电线厂生产的材料会略有不同,基本上在这个数值上下浮动。铝线能够承受的...
单相电6平方
铝线
可以承受
多少
安电流,可以同时带起两个1.5p的空调吗...
答:
一般进户线为6-16MM2铜线,户内照明及一般插座选用2.5MM2铜线,空调选用4MM2铜线。6MM2
铝线
适用于20A左右的电流,最大不能超过30A的电流.,做主干线是不够的,作照明及一般插座线有富余,做单个空调线正好,但现在一般是不用铝线的。220V时,6平方的铝线能承受的最大负荷是6600瓦。1.5P空调功率在...
十平方电线的负荷
多大
答:
看你是那种线了,还有安装的环境,如果BV塑料绝缘铜线,明线安装最大截流是65A,穿塑料管(一管两根线最大截流是49A,一管三根线是42A,一管四根线是38A)穿钢管(一管两根线是56A,三根是49A,四根是43A)如果是BLV塑料绝缘
铝线
,明线安装最大截流是51A,穿塑料管(一管两根线最大截流是36A,一...
冬天取暖6平方的
铝线
能带动一台1'5匹的美的变频空调吗?
答:
可以的,6平方
铝线
最大载流量是31A约合6.6KW,1.5P空调才1.1KW没事,两台都行。
20
千瓦
16平方两根10平方1根
铝线
可以吗
答:
不可以。20
千瓦
16平方两根的电线电压是比较大的,需要多根线支撑,所以10平方1根
铝线
是不可以的,至少需要两根。铝线是指其纵向全长,横截面均一的实际是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。
1000米线距,16平方
铝线能带多少
功率?
答:
这个就要算导线的电阻,然后电器的额定电压和电阻来混合计算,16平方毫米的线额定电流为90安左右,按单相不考虑电压降来计算可以带20个
千瓦
,但线路损耗了电压就不能了。
50平方
铝线
1干米长可以带动11干瓦电动机
答:
50平方
铝线
明线敷设约152A。11KW电机额定电流约22A。1千米的供电距离应该是没有问题的。
三相电50平方的l
铝线
能1
多少
个
千瓦
答:
只有了解到这些,才能去查手册中标明的导线载流量,然后进一步计算,计算公式就很简单了:P=1.732*U*I*COSΦ 假设你上述的情况是:导线为BLV-50,敷设方式为空气中明敷,周围温度为35度的话,那么它的载流量为150A;如果取功率因素COSΦ=0.9,则:P=1.732*0.38*150*0.9=88
千瓦
。
1千米三相16平方
铝线
可以
带多少千瓦
答:
供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。R=ρ×L/S=0.0285×1000/16≈1.7813Ω;ΔI=U/R=19/1.7813≈10.6A;计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×10.6×1.732×0.85≈5.9KW;1000米的配电距离,16mm²的铝芯导线能承载约5.9
KW的
三相负载。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相16平方铝线能带多少千瓦
16平方铝线能带几千瓦
70平方铝线能带多少千瓦
铝芯线一平方带多少千瓦电流