88问答网
所有问题
当前搜索:
通风风管法兰选用规范
风管2米以上的是不是不能共板法兰?共板
法兰风管
是否可以用于排烟系统...
答:
1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝
。2、
金属风管法兰材料规格不应小于表
4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。中、低压系统风管法兰的
螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm
;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其...
无机玻璃钢
风管规范
有哪些?
答:
(2)玻钢通风管及配件不得扭曲
,内表面平整光滑、外表面应整齐美观,厚度应均匀,无裂纹,无明显返霜,且边缘无毛刺,不得有返卤现象。质量标准 无机玻璃钢风管安装除符合金属风管安装的有关规定外,还应符合下列要求:1、
风管两法兰端面应平行、严密
,法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。2、应适当增加支架、...
风管
安装
规范
要求
答:
规范要求:
风管支、吊架的安装应符合下列规定
:
1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m
。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;...
空调
风管
大于两米可以用共板
法兰
连接吗?
答:
可以,
空调风管大于两米时,可以使用共板法兰连接
。共板法兰是一种常用的连接方式,适用于连接大型风管。在连接时,需要确保选用合适尺寸的共板法兰,并严格按照相关规范和标准进行安装,以确保连接的牢固和密封。此外,还需要注意安装时的密封处理和防水措施,以确保连接部位的密封性和安全性。
跪求船舶
通风管
标准。 谢谢啦
答:
2 设计准则
2.1空调通风管系综合布置应符合该船入级的船级社及挂旗国的规范要求
。2.2空调通风管系应用不燃材料制造。2.3空调通风管系穿过A级舱壁或甲板时,若风管净截面超过0.02 m2,则风管壁厚至少为 3 mm,跨越长度至少900 mm,该长度最好分成在舱壁或甲板的两侧各为450衄,且此根风管...
风管
安装
规范
要求
答:
2、
风管
成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、
法兰
脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。4、安装使用的材料:吊杆、螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品...
阐述
通风
空调
风管
的制作与安装技术?
答:
无
法兰
连接主要用于边长较小的
风管
,有C 形插条连接和S 形插条连接。连接后用空心拉铆钉将插条端部与风管铆固,再在缝隙处涂以密封胶,以保证风管的严密性。提高风管无法兰连接施工质量的基本措施如下:(1)按照
规范
要求,严格控制每种无法兰接头使用范围,如“S”、“C”形插条使用范围是矩形风管长边不大于630mm...
矩形
风管
厚度国家标准是多少 误差又是多少
答:
5mm,高压厚度0.75mm320<边长≤630:中低压厚度0.6mm。高压厚度0.75mm630<边长≤1000:中低压厚度0.75mm,高压厚度1mm1000<边长≤1250:中低压厚度1mm,高压厚度1mm1250<边长≤2000:中低压厚度1mm,高压厚度1.2mm2000<边长≤4000:中低压厚度1.2mm,高压厚度按设计,其它
风管
也有相应设计
规范
。
《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
(GB50243-2002)》
答:
2.0.24 防火
风管
采用不燃、耐火材料制成,能满足一定耐火极限的风管。 3 基本规定 3..0.1
通风
与空调工程施工质量的验收,除应符合本
规范
的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 3.0.2 承担通风与空调工程项目的...
通风
空调安装中常见问题分析?
答:
1.4 风管的密封垫片及风管段间的连接不符合要求:1.4.1 现象:
风管法兰
连接处漏气,系统噪声增大。1.4.2 原因分析:A)
通风
空调系统
选用
的法兰片材料不符合要求。B)法兰垫片的厚度不够,因而影响弹性及紧固程度。法兰垫片凸入风管内。法兰周边的螺栓松紧度不一致。1.4.3 防治措施:A)通风空调系统根据输送各类不同介质...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟风管法兰连接要求规范
风管法兰垫料规范
防排烟风管法兰规范
风管法兰规范2023最新规定
高压风管法兰规范
通风角铁法兰标准规范
不锈钢风管法兰规范
风管壁厚国家标准允许误差
通风管道角钢法兰规范