88问答网
所有问题
当前搜索:
通风风管法兰选用规范
通风
空调末端
风管
固定支架
规范
无具体要求,如何规范施工。
答:
通风
空调末端
风管
固定支架
规范
:1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。2、吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为...
《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
(GB50243-2002)》
答:
2.0.24 防火
风管
采用不燃、耐火材料制成,能满足一定耐火极限的风管。 3 基本规定 3..0.1
通风
与空调工程施工质量的验收,除应符合本
规范
的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 3.0.2 承担通风与空调工程项目的...
通风
空调
风管
验收标准
答:
通风
空调
风管
验收标准是GB50243-2002:空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤机组、空气淋浴房的安装位置应正确,固定牢固,连接严密,偏差应符合有关规定。高效过滤器与风管、风管、设备的连接应密封可靠。清洁空调机组、静压箱、风道及回风口,无积灰。送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道...
镀锌铁皮
风管
厚度0.75, 1.0 ,1.2 是指多少到多少之间
答:
指制作
风管
的镀锌钢板厚度分别是0.75毫米,1.0毫米和1.2毫米,范围为0.75毫米到1.2毫米 。俗称白铁皮。镀锌的低碳钢薄板,厚度为0.44~1.22mm,镀锌层厚度不小于0.02mm。生活中常说的白铁皮,是一种工业、制造业等广泛应用的铁质卷材。主要成分为延展性较强的铁(铁:化学符号Fe 相对原子质量...
防排烟系统的
风管
必须用哪一类材料制作
答:
防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。排烟管道的厚度应按现行国家标准《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243的有关规定执行。GB 50738-2011《通风与空调工程施工规范》:4.1.3洁净空调系统
风管
材质的
选用
应符合...
消防
通风
固定支架
规范
要求是几米一个?
答:
1、
风管
水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板
法兰
的风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。3、风管支、吊架宜按国标图集与
规范
...
通风
空调安装中常见问题分析?
答:
A)
通风
空调系统根据输送各类不同介质和空气的温度而
选用
垫片材质。B)
法兰
垫片厚度应根据
风管
壁厚及系统要求密闭程度决定,一般3~5mm之间。C) 垫片不能凸入风管内,否则将会减少风管的有效截面,并增加系统噪声,积尘和阻力,因此连接风管前法兰孔洞位置冲眼,防止垫片凸入风管或错位,安装过程中不得将风管强拉硬撑...
镀锌
风管
的制作
答:
对于薄钢板
法兰
的镀锌螺旋
风管
,其支、吊架间距不应大于3m。2、镀锌螺旋风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2 个固定点。3、镀锌螺旋风管支、吊架宜按国标图集与
规范选用
强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊镀锌螺旋风管的支、吊架应按设计规定。
制作防排烟
风管
的安装连接方法是什么?
答:
要求:防排烟系统要求的防火等级为A1级。酚醛根据国家标准GB8624-2006中酚醛的防火性能为B1级,彩钢板防火性能为A1级,双面彩钢复合酚醛
风管
综合防火等级为B1级,所以酚醛材料不适用于防排烟系统,消防验收无法通过。玻纤根据国家标准GB8624-2006中玻纤的防火性能为A1级,彩钢板防火性能为A1级,根据其加工...
镀锌板
风管
横担标准尺寸
答:
镀锌板
风管
的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m;对于薄钢板
法兰
的镀锌板风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、镀锌板风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2 个固定点。3、镀锌板风管支、吊架宜按国标图集与
规范选用
强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm 的超宽、...