空调风管大于两米可以用共板法兰连接吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-02-29
可以,空调风管大于两米时,可以使用共板法兰连接。共板法兰是一种常用的连接方式,适用于连接大型风管。在连接时,需要确保选用合适尺寸的共板法兰,并严格按照相关规范和标准进行安装,以确保连接的牢固和密封。此外,还需要注意安装时的密封处理和防水措施,以确保连接部位的密封性和安全性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McagttctaS1MM1g1caK.html
相似回答
风管2米
以上的是不是不
能共板法兰?共板法兰风管
是否
可以
用于排烟系统...
答:
排烟风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。
所以排烟风管不能采用共板法兰
,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
长边2000以上
风管
不
能用共板法兰?
答:
规范当中是2米以下中低压可以采用共板法兰风管连接
,如果工程要求不是特别严格,2米以上的风管可以建议采用共板法兰连接,此连接制作成本低,安装速度快,密封效果好,节约材料等等。
风管
施工(
共板法兰
、曲率半径、导流叶片)
答:
总的来说,
风管
施工中的每个细节都关乎到整个系统的性能,从
共板法兰
的选择,到曲率半径的计算,再到导流叶片的设置,都需严格遵循相关规范,以确保高效、安全的通风
空调
系统。
3米的
风管能
做
共板法兰吗?
答:
可以,但是要加固
风口风阀和
风管
的角铁法兰还是
共板法兰
有关系么
答:
我不一定,如果是设计要求是角钢法兰,那就的这样做,不然过不了消防这一关。当然没要求那么严风管大边小于含等于2米的就可以有
共板法兰风管
哦
楼层高度越高
风管能用共板法兰吗?
高度有9米多行吗?
答:
可以使用。离地9米也
可以使用共板法兰
。共板法兰有加筋,法兰本身也轻,支架间距正常不会变形。
防排烟
风管可以使用共板法兰吗?
依据是什么
答:
共板法兰
的使用范围为低中压系统,且
风管
长边小于等于2000mm的风管,只要排烟风管长边≤2000,压力在1500Pa(中高压分界点)以内,是
可以用
的。防排烟系统风管需要不燃材料制作,按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。现行的国标规范里,没有强制规定共板法兰不能用在排烟管道上。只是规定了薄...
...
风管
的法兰边一定要角铁法兰对角铁法兰,
共板法兰?
答:
没有规定的。不过一般都是默认采用那种的工程统一采用一种方式,实际上
可以采用共板
与角钢对接的,因为防排烟的都是采用螺栓间距不超过150㎜的
连接