规范要求:风管支、吊架的安装应符合下列规定:
1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;
对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;
风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVSB1VMtBSBgKccVg1c.html
相似回答
风管安装规范要求
答:
规范要求:风管支、吊架的安装应符合下列规定:
1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m
。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;...
风管安装
(施工流程与注意事项)
答:
3.安装风管:
根据设计要求,将制作好的风管安装到支架上
。在安装过程中,
要注意风管的平整和水平度,避免出现弯曲或倾斜的情况
。同时,还要保证风管与支架的连接牢固,避免出现松动或脱落的情况。4.进行风管的密封处理:在风管的连接口和接口处,使用密封胶进行密封处理,确保风管的严密性。同时,还要...
风管安装规范要求
有哪些
答:
支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免妨碍操作,吊架不得直接吊在法兰上
。4、需要安装的风管在地面连成一定的长度,然后采用吊装的方法就位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。
一般安装顺序是先干管后支管
。5、
就位在支架上的风道,应拨正位置
,调整风道横平竖直,然后再按图集...
中央空调
风管安装
注意事项
答:
1. 将风管固定在墙壁上,并使用专用固定件将风管与墙壁固定在一起
。2.
风管安装时,要检查风管及管件是否运行正常
,管件需要安装牢固,确保空调系统能够正常使用。3. 灌浆式风管安装时,需要检查螺钉、密封胶等是否完整,以及安装及拼接是否正确。4. 风管安装完毕后,需要在风管上覆盖保温层,以防止...
通风管道
安装规范
及尺寸
答:
通风管道
安装规范
:1.通风管道应按照设计
要求
进行安装,管道应垂直或水平安装,不得倾斜。2.管道的连接应采用密封连接,连接处应平整,不得有漏风现象。3.管道的支架应牢固可靠,支架间距应符合设计要求。4.管道的弯头、三通等部位应采用规范的管件,不得使用自制的管件。5.管道的防火隔离应符合国家相关...
风管安装
施工工艺及验收方案?
答:
1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑通风与空调系统,材质为薄钢板、不锈钢板、铝板复合钢板、硬聚氯乙烯板风管及部件安装工程。 2 施工准备 2.1
材料要求
及主要机具: 2.1.1 各种安装材料产品应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 2.1.2 风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞,法兰脱落。法兰开焊、...
风管
内支撑
规范
是怎样的?
答:
但是一般6级抗震烈度的场地是不需要考虑抗震问题的,7级以上就要严格考虑地震加速度了。
风管安装
注意事项:1、风机盘管必须安装回风箱。2、出风口、回风口及风管尺寸、材料符合
规范要求
。3、风管与出风口之间必须采用帆布等软性连接。4、当采用软风管时,软管长度不应超过4米。
风管
软连接 设置
规范
答:
风管
软连接的设置
规范
主要包括确保连接紧密、减少漏风、便于
安装
和拆卸,同时要考虑材料的耐火性、耐腐蚀性以及软连接的长度和弯曲半径等要素 风管软连接作为通风与空调系统中的重要组成部分,其设置规范直接关系到系统的运行效率和安全性。在设置软连接时,首先要确保连接的紧密性,以减少漏风现象。漏风不仅...
大家正在搜
风管内撑设置要求最新规范
2mm风管的安装规范是什么
风管冷乔木安装规范
通风管道安装规范要求
通风管道安装验收规范
排风管道风口安装规范要求
风管支吊架安装规范
风管吊装吊杆规范要求
风管安装要点