第1个回答 2015-02-14
相似回答
西门子
MM
440变频器
22KW上电就出现
F0001
报警
答:
1、看变频器的功率、极数设定,是否与电机铭牌相似。2、检查输出端是否接地或者漏电
。3、检查电流电测电路(电流互感器)是否损坏,导致给CPU传递错误的电流信号(检测方法为依次切断检测电路,按复位,看F0001是否能够消除)。
西门子440变频器故障
代码
答:
1. 代码
F0001
:过电流 2. 代码 F0002:过电流 3. 代码 F0003:欠电压 4. 代码 F0004:过热 5. 代码 F0022:功率组件
故障
6. 代码 F0054:I/O 板错误
西门子变频器
显示
F0001怎么
解决
答:
F0001是变频器过流,变频器在没有启动、运行的情况下首先将电机脱开,排除电机故障的可能
。可能1,IGBT损坏,这种毛病最好判断。用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。可能2, 接插件腐蚀、氧化,接触不好,这种毛病也不难判断。只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边...
西门子变频器
显示
F0001是
什么意思求解答
答:
西门子变频器
MM
440
,MM430,MM420
报故障
F0001就是过电流,一般是驱动电路出现故障、主板坏也报F0001代码,如果
报F0001故障
后按变频器上的复位键可以复位的话,就表明是变频器瞬间过流造成的一个假故障,这个故障复位可以正常使用的不会影响变频器的功能。
西门子变频器报f0001
什么原因
答:
一、原因:1.电动机的功率与变频器的功率不对应。2.电动机的电缆线太长。3.电动机的导线短路。
西门子变频器
是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、...
西门子440变频器故障
代码
答:
1、代码
f0001
:过电流 2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码 f0022:功率组件
故障
6、代码 f0054:I/O板错误
西门子变频器440报f0001故障怎么处理
答:
2012-04-11 西门子变频器440系列出现故障代码:F0001 故障现象是过... 6 2015-08-08 西门子M440变频器
报F0001故障
,不能复位? 5 2018-01-24 西门子变频器440·F0022
故障如何处理
? 2013-01-19
西门子变频器440报f0001怎么
复位不了重启也不行,经常报... 2013-05-11
西门子440
变频器F0001报警是什么报警 ...
西门子变频器
报警
f0001故障
是什么问题?
答:
f0001故障
为:过电流 故障原因:电动机的功率与
变频器
的功率不对应;电动机电缆太长;电动机的导线短路;有接地故障。解决方法:电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应;电缆的长度不得超过允许的最大值;电动机的电缆和电动机内部不得有短 路或接地故障;输入变频器的电动机参数...
大家正在搜
西门子变频器f0001是什么故障
西门子变频器报f0001故障
西门子变频器30002什么故障
西门子变频器故障f30024
西门子变频器故障代码f0021
西门子变频器a0503故障
西门子变频器430故障复位
西门子变频器f0001复位
西门子45kw变频器F0001
相关问题
西门子变频器报f0001什么原因
西门子变频器440系列出现故障代码:F0001 故障现象是过...
西门子M440变频器报F0001故障,不能复位?
西门子变频器440·F0022故障如何处理?
西门子变频器440报f0001怎么复位不了重启也不行,经常报...
西门子440变频器F0001报警是什么报警
西门子MM440变频器22KW上电就出现F0001报警
西门子变频器显示F0001是什么意思求解答