西门子440变频器f0010
西门子440变频器
故障代码
答:
1、代码
f
0001:过电流 2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码 f0022:功率组件故障 6、代码 f0054:I/O板错误
西门子变频器
故障代码
答:
如下:1、代码
f
0001:过电流 2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码 f0022:功率组件故障 6、代码 f0054:I/O板错误 相关内容:1、对于
西门子440变频器
的调试应首先确认变频器的一些初始状态,在确认好电动机与变频器的连接后,利用内控先用操作器来控制...
西门子
MM
440变频器
22KW上电就出现
F
0001报警
答:
F
0001为过流故障。1、看
变频器
的功率、极数设定,是否与电机铭牌相似。2、检查输出端是否接地或者漏电。3、检查电流电测电路(电流互感器)是否损坏,导致给CPU传递错误的电流信号(检测方法为依次切断检测电路,按复位,看F0001是否能够消除)。
西门子440变频器F
0001报警是什么报警?
答:
F
0001报警是
变频器
过流故障。可能引起故障的原因:电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。建议的处理方法:1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和...
西门子440变频器F
0001报警是什么报警?
答:
F
0001报警是
变频器
过流故障。可能引起故障的原因:电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。建议的处理方法:1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。2.电缆的长度不得超过允许的最大值。3.电动机的电缆和电动机...
西门子440变频器F
0001报警是什么报警
答:
上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/
F
)设定较高。分类 1.按输入电压等级分类
变频器
按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见...
西门子
MM
440变频器
的故障复位
答:
1、 使
变频器
断电、再重新通电。2、按BOP或AOP上的Fn键。3、通过数字输入3(缺省设置)。4、P1210是用来配在主电源跳闸或在发生故障后允许变频器重新自动再起动的功能。
西门子变频器
报
F
0070怎么回事
答:
通讯问题 重新安装DP插头 反复拨动DP插头的终端电阻开关试试 通讯板拔插重安一下 除尘
西门子变频器
显示“错误代码
F
0011”该怎么办?
答:
440
的是因为电机过热负载的工作/停止周期不符合要求、电机超载运行或者电机参数不对1、检查
变频器
的输出电流。2、重新进行电机参数识别(P1910=1)3、检查温度传感器如果出现了
F
0011这个故障代码,用户需要考虑以下几方面的原因:(1)电动机数据错误;(2)电动机过载;(3)电动机长期工作在低速状态;3. 解决...
西门子
6SE70
变频器
的P
0010
怎么用
答:
设P3900=1-3即结束快速调试开始内部计算。计算完成后参数P
0010
和P3900自动复位为零。P0010=2仅用于维护目的。P0010=30当复位参数或者复位
变频器
至用户默认设置时,必须将P0010设为30。
西门子
系列变频器区别:1、MicroMasterMM4系列,通用型变频器,包括MM420简易型,MM430风机水泵用,MM
440
矢量控制。2...