西门子440变频器F0001报警是什么报警

如题所述

过流。过流是变频器报警最为频繁的现象。

现象:重新启动时, 一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

分类

1.按输入电压等级分类

变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器、三相220 V变频器、i相380 V变频器。高压变频器常见有6 kV、10 kV变压器,控制方式一般是按高低一高变频器或高一高变频器方式进行变换的。

2.按变换频率的方法分类

变频器按频率变换的方法分为交-交型变频器和交-直交型变频器。交-交型变频器可将工频交流电直接转换成频率、电压均可以控制的交流,故称直接式变频器。

交直-交型变频器则是先把工频交流电通过整流装置转变成直流电,然后再把直流电变换成频率、电压均可以调节的交流电,故又称为间接型变频器。

3.按直流电源的性质分类

在交-直-交型变频器中,按主电路电源变换成直流电源的过程中,直流电源的性质分为电压型变频器和电流型变频器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-21
F0001报警是变频器过流故障。
可能引起故障的原因:
电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。
建议的处理方法:
1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应
5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
7. 增加斜坡时间
8. 减少“提升”的数值本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-01-10
过流报警,如果模块跟主板没问题的话一般是电流检测回路出问题的比较多,你可以仔细检查下,希望你能早日解决问题
相似回答