西门子变频器f021
西门子变频器F021
代表什么故障?
答:
是过电流,检查电机是否堵转及编码器,通常是机械故障!
西门子变频器
6SE7021报警
F021
是什么故障?急!
答:
1、不是
西门子
的电机,就把P383改为0即可。2、也不排除你电机实际过载,达到1.36倍电机额定电流 60秒 触发故障了。检查电机负载。看实际运行中输出电流r004是否很大!
西门子
6s170
变频器
报警
F021
是怎么回事?
答:
F021
Motorl2t9 g8 a% R" I; y, t( B2 x7 ^: C 超过电机 l2t 监控参数设置极限值 检查 :P383MotTmpT1 将P383设的大点也行(八分钟左右).不过我建议将p383设为零最好!因为叁数设定一般都有电流限幅(用于V/F控制的IMAX调节器和VC控制的电流调节器)和最大电流给定(p128)的相关设定....
求助:6se70
变频器
报
F021
故障
答:
控制水泵完全可以将转距限幅限主p492,p494,改为80%可防止报警
f021
。也可封掉如p830.1=21或p383值改为小于100,不必担心烧东西,它有很多保护
西门子
6se70
变频器
报
f
053什么意思
答:
1、 、 闭环控制:F015 ,F053, 基本是速度反馈有问题 , 如编 码器松了 F011, 屏蔽上述两个故障就有可能出现这个故障 , 有时这 个故障复不了位 , 这一般由于功率检测部分有问题 2 、 、
F021
电流热时间常数设的短 , 或大转矩时间太长 3 、 、F029 电源或电机某项对地或有问题 ,...
ABB
变频器
报
f021
是否HC86电路有故障?
答:
接地故障 如果相电流的总和超过
变频器
额定电 流的 5%时将引起这一故障 检查电机是否堵转及编码器,通常是机械故障
6se70
变频器
p830参数详解
答:
这个就是个故障屏蔽功能。假如
变频器
报警是
F021
,要屏蔽这个故障,就设置P830=21,就好了。
带
变频器
的高压电机测控屏出现控制回路断线报警怎么处理
答:
3、脉冲分路器或编码器损坏或没送电 4、机械卡堵 5、抱闸没有打开 处理: 1、提高转矩和电流限幅值P492、P498、P128、P384 2、降低负载,或检查机械 3、检查脉冲分路器和编码器是否损坏 4、增大低频转矩 (对于无编码器矢量控制增大P278、P279)5、检查抱闸控制回路或PLC程序
F021
故障: ...
施耐德ATV303
变频器
运行一段时间后就报短路故障,断电重启后,运行一段时...
答:
如果出现故障,
变频器
就会被锁定。可检测到下列故障:- 变频器输出短路 ( 端子 U-V-W):F018, F019,
F021
显示。3、用模拟量控制时,AI1(204.0)设置范围没有选对,对于新的变频器配好的电机的情况下这种情况可能性最大。例如:外部给定的模拟量是10V的,但是变频器的编程设定是0—5V,此时...
西门子变频器
出故障代码
F
008,F015是什么意思?
答:
1:V/
f
控制 3:无测速机的速度控制 4:有测速机的速度控制 5:转矩控制 P101= 电机额定电压 P102= 电机额定电流 P103= 电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0 当离开系统设置,此值自动计算。P104= 电机额定功率因数 P108= 电机额定转速 P109= 电机级对数 P113= 电机额定转矩 P114=3 3:高强度...
1
2
涓嬩竴椤