88问答网
所有问题
当前搜索:
电机断路器选型
如何根据
电机
的大小来选择
断路器
、接触器、熔断器、热继电器呢?_百度...
答:
3、接触器选择同上,即(3.5—4)NA;4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择
,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数.
电工知识:如何根据
电机
功率选择对应的
断路器
?
视频时间 01:45
11千瓦
电机
用多大的
断路器
合适?
答:
理论上所配的
断路器
刚刚好,因为11KW才23A电流(380V
电机
),额定电流的1.2~1.5倍配
空气开关
。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
断路器选型
不会选?小编教你如何进行断路器选型
答:
断路器的选型方法
1、根据负荷的类型:主要分为配电系统及电动机保护用
。2、根据负荷的容量:选择断路器额定电流大于负荷工作电流。3、根据短路电流选择:断路器额定运行短路分断能力大于线路预期短路电流值。断路器的短路分断能力决定了断路器的可靠性,但在保证线路安全性的情况,不必一味追求高分断性,...
油泵
电机断路器选型
答:
选型方法:
1、长延时电流整定值等于电动机额定电流
。2、对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8—15)倍电动机额定电流,对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3—6)倍电动机额定电流,同时要取决于被保护电动机的型号、容量及起动条件。3、6倍长延时电流整定值的可返回时间...
根据
电机
功率怎么
选型
交流接触器以及开关?
答:
电动机
功率 55 (kW),则额定电流为110(A)。2、选择
断路器
如下:电动机的容量设为 X (kW),则电动机的额定电流为:2*X (A),一般情况下,选择断路器的额定壳架电流容量是 4*X (A)左右,断路器的额定热脱扣电流选择为(2.5~3.2)*X (A)左右。例如:电动机功率 7.5(kW),...
4.5千瓦
电机
怎么选择
断路器
开关?
答:
分为两种 第一种
电机
额定电压为220伏,额定电流是20.25安电流,
断路器
可选择32安。第二种电机额定电压为380伏,额定电流是9安。断路器可选择16安或者20安的。
电动机
的
断路器
、接触器和热继是怎样
选型
的?
答:
断路器
的作用是在电路中的电流超过一定直时,它会自动断开.只有排出故障后才能接通使用.而开关就没有这个功能.电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态...
根据三相异步
电动机
的各种资料该怎样选配
断路器
?
答:
断路器
的选择往往跟经验有关。所以在选择的时候有一定的差异。我的选择是:通常轻载选择1.2~1.5倍(这个是长期运行选择的依据)的额定电流;重载1.5~2.0倍。除了这个之外,还有根据脱扣电流(这个才是启动电流的选择依据)来计算,通常
电机
启动电流在5~7倍额定电流,有些会更大些,那么在选择断路器...
电机
怎么选择
断路器
,接触器,热继电器,熔断器。
答:
断路器
按1.5倍选,如16A,接触器按额定选,如12A(11A接触器少见),热继选9-13A(必须包括11A)的、三极的,整定范围0.9--1.1倍,主回路熔断器用不着,有他增加故障点,控制回路熔断器一般选6A。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电动机断路器怎么选
电机额定电流选断路器
电动机怎么配断路器
控制电动机的断路器选择
电动机断路器配置规范
星三角降压启动断路器选型
三相异步电动机断路器的选择
断路器选型一般比电机电流大多少
断路器电流一般放几倍