答:
断路器
和接触器的额定电流都应大于等于所保护和控制的
电动机
的额定电流。一般来说,因为启停电动机是用接触器控制,且电动机的过负荷一般也是用热继或马达保护器配合接触器实现,而断路器只作短路保护用,很少操作,因此一般接触器的选择要大一~二挡,而断路器只要满足短路保护要求即可。15kW电动机的额定...
断路器
规格型号大全 断路器有哪些品种
答:
DZ47小
空气开关
又分
电机
用的D型和照明用C型等等。
断路器
的型号——类型 每个工厂的类型可能都不一样,通常有一级的,两级的,三级的,四级的,
选型
时就看你有什么样的需求啦!断路器规格型号大全 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、...
7.5KW的双速
电动机
接触器,
断路器
,热继电器如何
选型
答:
7.5KW的双速
电动机
最大额定电流大约:14A左右 接触器选用:20A
断路器
选用:40A 热继电器选用:16A
怎么根据
电机
功率选择空开,接触器等?例如110KW的电机应该选择多大的空开...
答:
根据
电机
功率选择空开、
断路器
,与你所选的厂家的产品型号和
电动机
运行工况有关,不同的厂家的产品参数差异较大。110KW的电机额定电流大约在205`215A左右(与电机型号有关),电动机如果经常重载启动或频繁启动,建议
空气开关
的框架电流选400A,额定电流选250~280A,接触器选300~400A。电动机根据不同的...
50KW的
电动机
接触器,
断路器
,热继电器如何
选型
答:
1、50KW的
电机
额定电流100A左右,选择120A接触器、120A
断路器
、120A热继电器。2、
电动机
(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中...
电机
电路中熔断器、
断路器
的
选型
原则
答:
对于
电动机
的保护,熔断器分为两种:一种是全范围保护:gM型,一种是部分范围保护:aM型 一般是推荐选用aM型熔断器(即所谓的D型)7.5kw
电机
的负荷电流大约15A左右,启动电流可达7倍,即105A,而20A的aM型熔断器允许通过的启动电流为126A,可以满足要求,而选用gM型熔断器必须要选用32A/40A(110A/140A...
水泵
电机
选用D型
断路器
还是C型,断路器与电机额定电流有什么
选型
原则?假 ...
答:
电机
用的应该选用D型
断路器
,C型是普通照明用的。如果是3相电的,建议选16A的。单相电的,建议选32A的。
225kw用多大
断路器
答:
225kw用500A
断路器
。其
选型
电流按
电机
额定功率乘以2就能满足要求,也就是说你的225KW电机,选择500A的断路器或熔断器即可。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
55kw
电机
变频启动 选多大接触器和
断路器
答:
接触器CJX2-110
断路器
施耐德NSX-160 160A
水泵
电机
5.5kw,380V。变频器为斯奈德atv61,怎样选用
断路器
,中间...
答:
5.5kw电流11A,
断路器
选用1.25倍到1.5倍之间,选用断路器20A。继电器选用380V/32A以下,热继电器选16A。品牌按你的经济实力,有钱买好的,没钱买一般的。