88问答网
所有问题
电工知识:如何根据电机功率选择对应的断路器?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-11-27
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
如何根据电机的
大小来
选择断路器
、接触器、熔断器、热继电器呢?
答:
电动机功率55KW,则额定电流为110A;额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!2、选择空开如下:电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;例如
:电动机功率
7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开...
电工知识:如何根据电机功率选择
接触器,热继电器,
断路器
,电缆
视频时间 07:56
怎么根据电机功率选择
空开,接触器等?例如110KW的电机应该选择多大的空开...
答:
根据电机功率选择空开、断路器,
与你所选的厂家的产品型号和电动机运行工况有关,不同的厂家的产品参数差异较大
。110KW的电机额定电流大约在205`215A左右(与电机型号有关),电动机如果经常重载启动或频繁启动,建议空气开关的框架电流选400A,额定电流选250~280A,接触器选300~400A。电动机根据不同的...
根据电机功率怎么选型
交流接触器以及开关?
答:
电动机功率 55 (kW),则额定电流为110(A),
断路器的额定壳架电流容量应该是 250 (A),则断路器的额定热脱扣电流选择为150(A)左右
。3、接触器选择同上,即(3.5~4)*X (A)。注意:风机、泵类的断路器和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大。4、导线选择:根据...
知道三相
电机的功率
如何
计算要用多大
的断路器
和接触器及热继电器
答:
根据功率
计算出线电流,接触器的通流能力应至少大于
电机
额定电流一个档。热继电器要应是电机额定电流的1.1~1.5倍,可根据负载情况选。
断路器
需要和根据电缆配套选择,断路器的跳闸电流应小于电缆的最大允许电流,这样可以在故障情况下电缆可能烧毁前断开断路器。
...知道
电机功率
或回路电流,
怎样选择断路器
、接触
器?
答:
断路器
,接触器等原件可按照1.5倍额定电流选择;保护值的整定按照“躲过”最大启动电流或者最大负荷电流来整定
50个千瓦的
电机
要用多少安
的断路器
答:
50千瓦的
电机
一般的都是三相380V电源,P=1.732UIcosφ,cosφ(
功率
因数)可以算出电流在89A左右,断路器选择的容量要在额定电流的1.2倍以上,所以应该为106.8A以上
的断路器
,选用120A即可,如果环境散热条件不好可以适当加大。老
电工
一般有简单算法,一般380V设备每千瓦约为2A电流,50KW即100A电流,...
如何根据电机的功率
,额定电压,电流配线,
选用断路器
,热继电器?有谁个师...
答:
这个口诀是估算
电动机
额定电流的,第一句:额定电压为220伏的三相电动机,额定容量每千瓦电流是3.5A,例如有220伏4千瓦电动机,其电流为3.5×4=14A;第二句:额定电压380伏的电动机,额定电流每千瓦是2A;以下类似。这个电流是估算的,在工作中可以参考使用。但是在需要精确计算时,就有误差了。