88问答网
所有问题
当前搜索:
电抗器电流怎么计算
请问
电抗器
的工作
电流
是
怎么计算
的?比如发电机出口厂用分支回路的电抗器...
答:
用
电抗器
的阻抗电压除以本身的阻抗即可
装了限流
电抗器
后的
电流怎么算
答:
降低了!真要算,电抗器容量有大有小,一般铭牌上都有!有个限流比率!
主要额定输出电流减(额定输出电流乘以比率)==降低后的电流
!这个数值是根据负载使用电流量来改变的,电抗器牌上都应该有一象限x,y函数图 或者按其电感在交流电中相当于一个电阻来计算,只是有可能不知道它的感抗,如果有,直接将...
已知
电抗器
的额定电压和阻抗,
如何算
额定
电流
和额定容量
答:
三相 Q=1.732UIsinΦ
sinΦ=Q/S
LC滤波支路滤波
电抗器
的合成
电流
的
计算
方法
答:
I^2=I1^2 + I3^2 + I5^2 + ……I1 为基波电流
,I3为三次谐波电流,以此类推 由于是串联,流过电容电压流为流过电抗电流 对于六脉动的整流器,主要是5次和7次谐波,分别占了基波电流的17%和8%(大概如此,不准确)如果不计算电流畸变率,用基波电流就可以代表电流了 ...
麻烦请问大家这些
电抗器
数值是
怎么算
出来的 有公式?留个公式吧 感激不...
答:
额定电流=17000/(400*1.732)=24.6A(与25.7 差不多
,,具体数值和Vm等参数有关)额定电感=P/w*w*c (W=2*3.14*50)电容值C=Qc/(w*Uc*Uc) (一般电容器的铭牌上会有,没有的话可以按照该公式计算,)这个里面算出C=318uf,,,L=P/w*w*c=6*10000000/(2*3.14*50*2*3.1...
...
电流
100A、电压80V,请问计算公式?
如何计算
?请详细点,?急急!!_百度...
答:
通过电感量
算
出阻抗再乘
电流
就是端电压。然后再算出容量,根据容量求出铁芯截面,然后根据电流选出导线截面。根据端电压算匝数,在算损耗,再算温升就OK了。不过
怎么
一分都不给呢,如果给分我把数据都给你。
三相
电抗器
的额定电抗
怎么计算
,已知额定电压 额定容量 额定
电流
答:
额定
电抗
=额定电压÷额定
电流
...
电抗器
所能承受的最大谐波
电流
是多大呢?
怎么计算
的?
答:
电抗器
所能承受的最大谐波
电流
是由定制电抗器时约定的,即基波电流与谐波电流的平方和开根号小于额定电流。先算出基波电流,然后用额定电流平方减去基波电流平方再开根方就是谐波电流限值 电抗器的额定电流是定制时根据需要指定的,没有统一值。
电抗器
电抗容量2.8KVar 电感1.28 ,
电流
48A ,阻抗
怎么计算
呀
答:
告诉你最简单的办法 Xl=1.28*314/1000 =0.401欧姆 或者按上面那位朋友说的
计算
你给的2.8KVar是三相的容量吧,那么单相就是0.933KVar U=0.9333*1000/48/48 =0.405欧姆
电抗器
的容量
怎么计算
答:
电抗率是4%,先
算
出:额定端电压:10除以根号3再乘以4%再乘1000 得出额定端电压 231V。
电抗器
容量:额定端电压 231V 再乘以
电流
800A 既电抗器容量为184.8kvar。电抗器的额定电流I乘以其本省的电压降U再乘以相数3或者1等于容量Q,单位为乏(VAR)如果除以1000之后即为 KVAR 千乏。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电抗器的电流计算公式
电抗器的电流电压怎样算法
变压器和电抗器标么值计算
补偿电抗器电流怎么计算
电抗器对地电容电流计算
电抗器两串两并电流怎么算
电抗器的电抗计算公式为
电抗器的额定电流怎么计算
110kv电抗器额定电流计算